Selamlar arkadaşlar,

Başımıza gelen bir arızayı paylaşmak istedim umarım faydası olur. Omron marka dürücümüzde GF (topraklama) hatası alıyorduk. Bu bazen kendini 3 dakikada bazen 5 dakikada gösteriyordu. Öncelikle motorda gövdeye kaçak olup olmadığını kontrol ettik ancak sargılar gayet iyi durumdaydı. Bunun üzerine motor sürücü içerisindeki akım trafolarının zarar gördüğünü farkettik ve yerlerine yenilerini takarak sorunu giderdik. Tüm motor sürücüler toprak hatasını akım trafoları yardımıyla üzerinden geçen akımı ölçerek verir. Eğer fazlardan birinde diğerinden az ya da fazla akım olduğunu görürse topraklama hatası verir. Bu şu anlama gelir fazların biri ya da daha fazlası toprağa akıyor. Bahsettiğim gibi bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi (gerçek toprak arızası) motor gövdesine kaçak akım aktığı sebebiyledir. Bunun da sebebi motorun içine su girmesi ya da sargıların zarar görmesi sonucu motor gövdesiyle temas ederek akımı toprağa akıtmasıdır. İkinci sebebi de (yalancı toprak arızası) birnevi toprak hatası sensörü gibi çalışan akım trafolarıdır. Akım trafolarından bir ya da daha fazlasının zarar görmesi sonucunda fazlar arası dengesizlik oluşur ve bu arıza görülür.

Umarım faydalı olur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bende bir konuyu paylaşmak istedim. OMRON VARİSPEED F7 SÜRÜCÜDEKİ dc bus over voltaj arızasında çözüm için kaynaklar durma anında geldiğini yazıyordu. Bizim arızamiz ise frekans yükselmeye devam ederken refarans frekansına geldiğinde oluşuyordu. Arızanın kaynağının refarans frekansına ulaşıldığında motor hızının yükten dolayı biraz daha artığı ve bundan dolayı dc bara geriliminin yükseldiği görülmüştür.
yükteki hızlanma giderildiğinde arızada giderilmiş oldu.
 
Selamlar arkadaşlar,

Başımıza gelen bir arızayı paylaşmak istedim umarım faydası olur. Omron marka dürücümüzde GF (topraklama) hatası alıyorduk. Bu bazen kendini 3 dakikada bazen 5 dakikada gösteriyordu. Öncelikle motorda gövdeye kaçak olup olmadığını kontrol ettik ancak sargılar gayet iyi durumdaydı. Bunun üzerine motor sürücü içerisindeki akım trafolarının zarar gördüğünü farkettik ve yerlerine yenilerini takarak sorunu giderdik. Tüm motor sürücüler toprak hatasını akım trafoları yardımıyla üzerinden geçen akımı ölçerek verir. Eğer fazlardan birinde diğerinden az ya da fazla akım olduğunu görürse topraklama hatası verir. Bu şu anlama gelir fazların biri ya da daha fazlası toprağa akıyor. Bahsettiğim gibi bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi (gerçek toprak arızası) motor gövdesine kaçak akım aktığı sebebiyledir. Bunun da sebebi motorun içine su girmesi ya da sargıların zarar görmesi sonucu motor gövdesiyle temas ederek akımı toprağa akıtmasıdır. İkinci sebebi de (yalancı toprak arızası) birnevi toprak hatası sensörü gibi çalışan akım trafolarıdır. Akım trafolarından bir ya da daha fazlasının zarar görmesi sonucunda fazlar arası dengesizlik oluşur ve bu arıza görülür.

Umarım faydalı olur.
Teşekkür ederim bilgi verdiğin için
 
Bende bir konuyu paylaşmak istedim. OMRON VARİSPEED F7 SÜRÜCÜDEKİ dc bus over voltaj arızasında çözüm için kaynaklar durma anında geldiğini yazıyordu. Bizim arızamiz ise frekans yükselmeye devam ederken refarans frekansına geldiğinde oluşuyordu. Arızanın kaynağının refarans frekansına ulaşıldığında motor hızının yükten dolayı biraz daha artığı ve bundan dolayı dc bara geriliminin yükseldiği görülmüştür.
yükteki hızlanma giderildiğinde arızada giderilmiş oldu.

sisteminizde frenleme direnci bulunmuyormu ? frenleme direnci bulunuyorsa kaç wat
 
Arkadaşlar hepinize saygılar ve başarılar bu vacon inverteri potansla bir türlü süremedim star verince tam hızda çalışıyor potansla hız paremetre yapan varsa benimle paylaşırsanız sevinirim potansla hız ayarı için yardım lazım teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20190501-WA0002.jpeg
    IMG-20190501-WA0002.jpeg
    238.1 KB · Görüntüleme: 22
Arkadaşlar hepinize saygılar ve başarılar bu vacon inverteri potansla bir türlü süremedim star verince tam hızda çalışıyor potansla hız paremetre yapan varsa benimle paylaşırsanız sevinirim potansla hız ayarı için yardım lazım teşekkürler
Parametreden bunun için gerekli değişimi yapmamışsınız .
http://download.savior.com.tr/VACON AC SURUCU/VACON 100/Vacon-100-Application-Manual-DPD01109E-TR.pdf
Dökümanın 77. sayfası 1.22 yi inceleyin .
 