elimde 7.5 kw asansör motoru var bunun tmş si için kitaplarda 13-18A yazıyor ancak gördüğüm uygulamarda hep 10-13 A kullanılmış.7.5 kw lık motorun çektiği akım yaklaşık 14 A civarında nasıl 10-13A lik tmş kullanılır. bunu bi hesabı varsa lütfen izah edin.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
18-25 kullan 25 ile 50A arası devreyi keser
diye hatırlıyorum ama
 
Motora kompanzasyon yapılmış ise:
P=1,73.U.I.cos fi
7500=1,73.380.I.0,95
I=12A çeker.
10-13A'lik TMŞ buradan gelir.
 
merhabalar
7,5 Kw motorların nominal akımları 15.4 ile 15.8 amper arasında değişir. (emtaş )
Asansör motoru şecilirkende ihtiyaç duyulan güç 6 kw cıvarında çıkmıştır. standartta 7.5 KW motor olduğu için yerine konmuştur.
Bu defa firma mekanik aksamına bir şey olmasın diyede motora 10-13 amperlik TMŞ kullanıp 12ye ayarlamıştır. eğer bir sıkışma olursa 7.5 Kw riskli olduğundan motor güçü otmatikman 6 kw civarına inmiş olacaktır

Bana göre 14-20 amper TMS kullanıp akımınıda motor nominal akımına ayarlamak en iyisidir.
 
merhaba arkadaşlar 55kw motoru direk Şebeke elektiğine bağlasam kaldır mı sayaç mekanik sayaç direk bağlantı motor deneme amaçlı çalışacak
 
genç arkadas biz motoru sipariş üstüne alıyoruz.bu tarzda alınan motorların kompanzasyonu kendinden yapılmış olarakmı geliyor yani.
 
picprogrammer ' Alıntı:
genç arkadas biz motoru sipariş üstüne alıyoruz.bu tarzda alınan motorların kompanzasyonu kendinden yapılmış olarakmı geliyor yani.



Arkadaşın bahsettiği motorun etiketinde yazan cosq' sine göre ne kadar amper çekeceğidir.
Sizin bahsettiğiniz münferit kompanzasyonla ilgilidir. Münferit kompanzasyon pek tercih edilmez. İşletmenize motor aldığınız zaman genel yani merkezi kompanzasyon yaparak, kompanzasyonunuzu yapmış olursunuz.
 
picprogrammer ' Alıntı:
genç arkadas biz motoru sipariş üstüne alıyoruz.bu tarzda alınan motorların kompanzasyonu kendinden yapılmış olarakmı geliyor yani.

Hayır.

Roboelektronik'in ikazına da kulak verin.
 
fatihanar2 ' Alıntı:
merhaba arkadaşlar 55kw motoru direk şebeke elektiğine bağlasam kaldır mı sayaç mekanik sayaç direk bağlantı motor deneme amaçlı çalışacak.

Hangi amaçla çalıştırdığınız çok önemli değil,çalıştıramazsınız.
 
fatihanar2 ' Alıntı:
merhaba arkadaşlar 55kw motoru direk şebeke elektiğine bağlasam kaldır mı sayaç mekanik sayaç direk bağlantı motor deneme amaçlı çalışacak

55kw lık motor şebekeye direk bağlanmaz en basit yıldız-üçgen yol vereme kullanmazım 55kw lık bir motor 88A çeker kompansazyonlu sitemde
 