Merhaba
s7-300 ve tia portal ile yaptığım projemde son olarak 450 kw motorlarımın 1 saatteki start sayısını sınırlayarak korumak istiyorum. PT100 lerimden aldığım değeri baz alıp ısıya bağlı ters bir katsayı oluşturdum. Örneğin motor 20 derecede 7 , 85 derece 2 veriyor.
RD SYS T, T_SUB, T_DIFF ile CPU saatini okuyup 1 saat geri zamanıda okudum.
Ancak motorun son 1 saateki start sayısını nasıl alacağımı bulamadım. Bu sayıyı kat sayı ile karşılaştırıp eşit yada büyükse emniyet devresini kapacakğım.
Son 1 saatteki start sayısını word olarak nasıl alırım. şimdiden teşekür ederim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
öncelikle motoru kontrol eden start ve stop buton durumlarını kontrol etmek için (SR) rölesi kullan
start ile set stop ile reset olsun. Sayıcı kullan ve sayma yapmak için butonlara bağlı olan (SR) kulan. CPU Saatini kullanarak her saat başında resetle. Sayıcının CV degerine bir data adresi yaz bu data adresinden motorun kaç defa devreye girdigini okuyabilirsin.
 
11.55 ten 12.00 a kadar 3 start sa 12.00 dan 13.00 a 3 start daha yapabilirki bu motoru yer. bu yöntem akış halinde olan son bir saateki start sayısını vermez.
 