Motor çalışma frekansı

Motorun etiket değerlerini vermen gerek yoksa yorum yapmak yanlış olur...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motor için kritik frekans 2 Hz dir. Burda da mile sbağlı soğutma yapmaman lazım çünkü bu kadar düşük hızda fanın devri de düşeceğinden dışarıdan cebri soğutma yapman lazım. Mile bağlı fanın varsa minimum frekansı 10 Hz de tutmak en uygunudur. Bir de minimum frekans motorun bağlı olduğu elemanla ilgilidir. Eğer bir pompa ya da fan motoru sürülüyorsa pompa ya da fanın imalatçı firma tarafından öngörülmüş Hız/debi oranlarını belirten eğriler mevcuttur. Bu eğrilerde fanın ya da pompanın minimum çalışma hızları mevcuttur. Minimum frekansı bu eğride açıklanan hıza göre ayarlamak gereklidir.
 
Düşük devirlerde motor istiyorsan;asenkron motorlar yerine step motor kullanabilirsin. Çok hassas poziyon konumlamaları yapabilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,100
Mesajlar
914,967
Kullanıcılar
449,800
Son üye
bukurt

Yeni konular

Geri
Üst