Monofaze sayaç 118 villa için jeneratör güç hesabı nasıl yapılır ?

umutturk55

Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
47
Arkadaşlar 118 Villadan olusan bir site , sayaçlar monofaze . Her bir villa için 10 kva bir güç alırsak 118 / 3 = 39,3 yani 40 daire üzerinden hesap edersek 40*10 kva = 400 kva bunun eşzamanlı çalışma olarak %70 ini alırsak 280 kva yapıyor. bir üst değer seçersek 330 kva lik bir jeneratör işimizi görür gibi. bu hesap da yanlışlık varmı yoksa hesabım doğru mu yardımcı olurmusunuz. teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Daha fazlası gereksiz olur. Klima kullanımı olmayacaksa daha aşağıda seçilebilir.
Konum bilgisi ve kullanıcı bilgisi ile daha net söylenebilir.
 
Ana sayacınız varsa,1.6.0 değerinden ( demand ) yararlanabilirsiniz.
 
Konu ile ilgili önceki mesajıma ilave yapıyorum.
Genelde klima hariç bırakılırsa normal bir dairenin elektrik tüketimi 2 kVA alınabilir. Daire sayısı arttıkça diversite faktörü 0.4 e kadar düşebilir. Kullanıcı profili önemli. 1000 kVA jeneratör istenen yere 100 kVA nın fazla geldiğini gördüm.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,304
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst