monofaze kondansatör kaç amper

faco48

Üye
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar şahsi görüşüm olarak pek monofaze kondansatör kullanmıyorum. Trifaze kondansatörleri monofaze yaparak kullanıyorum. Trifaze kondansatörü R-N-N olarak bağladığımızda Pensampermetreden ölçülen akım fazda farklı nötürlerde farklı çıkıyor.Bunun hakkında bilgisi olan arkadaşlar varmı?
Şimdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Nötrleri tek tek bağamışsan eğer ikisini birden pensampermetreye tak. Öyle ölç.
Faz akımına eşit olduğunu göreceksin.
Kolay gelsin...
 
nötür hattındaki eğik çizgi nedir fazlalık değil
 
Sayın genç arkadaş burası tamam. Mesela 2,5 kvar trifaze kaç amper çektiğini bulmak için 1,44 ile çarpıyoruz sonuç 3,6A çıkıyor. Trifazeyi monofaze çevirdiğimizde nasıl hesaplanıyor. Bunuda açıklarsanız sevinirim.
 
trifaz kondansatör( kvar)/4.5:monofaz kondansatör(kvar)*4.5 : monofaz A

5(kvar)/4.5 :1.1(kvar)*4.5 :4.9 A
 
Trifaze kondansatorlerin monofaze kondansator olarak cevrim tablosu...

2rw6yy8.jpg


http://www.kael.com.tr/pdf/varkombikondansator.pdf
 
yunus_ ' Alıntı:
nötür hattındaki eğik çizgi nedir fazlalık değil
Atlama köprüsü.
Kondansatörün bir fazlı çalıştırılması esnasında kapasitesinden daha fazla yararlanılmasını sağlıyor.
Bazı özel durumlarda kapasitesinin az olmasını istediğimizde köprülemeden bağlarız...

faco48 ' Alıntı:
Sayın genç arkadaş burası tamam. Mesela 2,5 kvar trifaze kaç amper çektiğini bulmak için 1,44 ile çarpıyoruz sonuç 3,6A çıkıyor. Trifazeyi monofaze çevirdiğimizde nasıl hesaplanıyor. Bunuda açıklarsanız sevinirim.

kompanzenin patik hesabı güzel...

Formüllerle izah edeyim. Gün gelir lazım olur:

2,5kVAr'lık güç kondansatöründe üç adet 16,66 mikro faratlık kondansatör üçgen bağlıdır (Her 1kVAR için 6,66 mikro farat)
Kondansatörü şekildeki gibi nötür köprülü olarak kullandığımızda, C1 ve C2 kondansatörleri paralel bağlı olur. Kondansatörler paralel bağlandıkça kapasiteleri artar. Bizim 2,5kVAR lık kondansatör olur (16,66+16,66) 33,33 mikrofarat kapasite ile çalışan kondansatör.

Biz bunun şekildeki gibi iki ucuna 231V (400/1,73=231) uyguladığımızda
QC=U2.2.(pi).f.C
QC=2312 . 2 . 3,14 . 50 . 33,33
QC=0,55kVAr gücünde kondansatör olur.

Güç formülünden de
QC=U.I.sinfi (kondansatörlerin fi açısı 90 derecedir)
550=231.I.sin90 (sin90=1) (0,55kVAr=550VAr)
I=550/231
I=2,4A çeker

Yani tablodan (hicbirsey'in eklediği) uygun bağlantıdaki gücüne bakıp, bu gücü, kondansatöre uyguladığımız gerilime bölünce birfazda çektiği akımı buluruz.

5kVAr'lık kondansatör köprülü R-N bağlantıda 1,11kVAr oluyor.
1,11kVAr=1110VAr
1110/231=4,8A
Kompanzenin pratik formülü ile (hemen hemen aynı).
Yani kaç kVAR ise köprülü R-N bağlantıda o kadar amper.
 
Peki arkadaşlar tablodaki 4.bağlantıyı yaptığımızda diyelimki R fazına 0,12kvar kondansatör ihtiyacı var.Röle ilgili kademede bu kondansatörü aldı, bu durumda T fazı kapasitif yazmaz mı? yoksa her iki faz 0,12 kvar ihtiyaç olunca mı ilgili kademeyi alıyor.Entes bu bağlantıyı niye kabul etmiyor?
 
faco48 ' Alıntı:
Peki arkadaşlar tablodaki 4.bağlantıyı yaptığımızda diyelimki R fazına 0,12kvar kondansatör ihtiyacı var.Röle ilgili kademede bu kondansatörü aldı, bu durumda T fazı kapasitif yazmaz mı? yoksa her iki faz 0,12 kvar ihtiyaç olunca mı ilgili kademeyi alıyor.Entes bu bağlantıyı niye kabul etmiyor?

R-T bağlantısını (difaze) yaptığımızda, her iki fazda birden ihtiyaç olduğunda alması gerekir. Monofaze bağlantılar d hr fazdaki tek tek ihtiyaçlar için.
Kademe sayısı ne kadar çok ve çeşitli olursa, sistem o adar rahat ve düzenli çalışır. Bu da (mal sahibi açısından) maliyeti artıracağı için optimum değerleri yakalamak bazen yeterli oluyor.
 
Entes bu bağlantıyı niye kabul etmiyor? evet yanii teoride mi kabul etmiyor yoksa entes role bu yukarıdaki bağlantıyı görmüyormu .
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,545
Kullanıcılar
449,912
Son üye
mavilacivert11

Yeni konular

Geri
Üst