Monofaze Jeneratör ve Şebeke Transfer Devresi

Katılım
17 Eyl 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
Arkadaşlar bi çizimle veya kullanılacak malzemeler ve yapımıyla ilgili olarak tek fazlı jeneratör ile Şebeke transferini açıklayabilecek olan var mı ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik kontrol paneli var mı? Varsa onun jeneratör ve şebeke kontaktör çıkışlarını jeneratör için şebekenin kapalı kontağından, şebeke içinde jeneratörün normalde kapalı kontağından geçirip bobine bağlayabilirsiniz. Eğer yoksa bir adet röleyi (220V AC) şebekeden çektirip açık kontağından şebeke kontaktör bobinine (jeneratörün kapalı kontağından geçirip) bağlayıp aynı rölenin normalde kapalısından da jeneratör kontaktör bobinini çektirebilirsiniz (şebekenin normalde kapalısından geçirip). Bu durumda geçiş çok hızlı olacaktır. Geçişi uzatmak için rölenin normalde kapalı ucundan sonra zaman rölesi kullanabilirsiniz.
 