Merhaba Arkadaşlar.

Elimde Modicon M340 BMX P34 2020 Plc var. Bu Plcnin IP adresinin nasıl değiştirildiğini bilen varsa yardımcı olabilirmi?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
İlk olarak PLC programına ve bu plc nin programlama editörüne sahip olmalısın.
Sonra PLC programında eth. haberleşme portunu seçip IP değiştirebilirsin.
 
Unity pro s programını kullanıyorum. ekr1 resmindeki donanımlardan ethernet portunu seçiyorum ve ekr2,ekr3 teki ekranlar geliyor. Orada da IP değiştirmek için herhangi bir yer göremiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • ekr1.jpg
    ekr1.jpg
    16.5 KB · Görüntüleme: 56
  • ekr2.jpg
    ekr2.jpg
    19.4 KB · Görüntüleme: 43
  • ekr3.jpg
    ekr3.jpg
    20.2 KB · Görüntüleme: 42
Öncelikle Communication kısmından CPU için Network oluşturman gerekli. Mesela Ethernet_CPU gibi. Daha sonra, Configirasyon ekranından cpu ya girdikten sonra eklemiş olduğun ekranda Channel üzerinde geldiğinde Netlink kısmından oluşturduğun netoworkü seçmen gerekir. Daha sonra oluşturduğun networke gel burda Model Family den cpunu seç IP kısmınıda görürsün zaten
 
Değiştirdim. Yardımlarınız için teşekkürler.
 