Arkadaşlar bir tane slave cihazla 2 tane master cihazın haberleşmesi mümkün mü? Master cihazlar farklı sistemdeler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
e1I2k3t4 Merhabalar;
Eğer Modbus RTU ise mümkün değil ancak MODBUS TCP ise server client mimarisi ile olabilir.

Kolay Gelsin
 
Merhabalar,
Moxa'nın ethernet/modbus-rtu dönüşütürücüsü var, bu dönüştürücüden bilgileri alabilir miyim? Ethernet üzerinden ama 2 farklı sisteme bilgi gönderecek.
 
Arada ilave bir ürün kullanarak istediğinizi yapmak mümkün.
Mesela HD67146 ürününü kullanarak master-slave (modbus-rtu) şeklindeki sistemi 2 master-slave (modbus-rtu) şekline çevirebilirsiniz.
 
e1I2k3t4 Merhabalar;
Eğer Modbus RTU ise mümkün değil ancak MODBUS TCP ise server client mimarisi ile olabilir.



Kolay Gelsin

Hocam Server Client kullandığımızda iki master için yeterli oluyor mu yoksa ayrı bir işlem yapmak gerekir mi yazılım yada donanımda ?

Arada ilave bir ürün kullanarak istediğinizi yapmak mümkün.
Mesela HD67146 ürününü kullanarak master-slave (modbus-rtu) şeklindeki sistemi 2 master-slave (modbus-rtu) şekline çevirebilirsiniz.

Merhaba, bahsettiğiniz cihazla bir uygulama yaptınız mı ? tam olarak kullanımı nasıldır ve nasıl çalışır biraz daha açabilir misiniz ?
 
Master-slave çalışan bir sistemde, başka bir sistem için bu slavelerden okuma yapmamız gerekiyordu, bizde bu ürünü kullanmıştık. Farklı sistemlerdeki masterlar bu cihaza sorgu yapıyor, cihazda slavelerden okuduğu verileri iki mastera aktarıyor.
Bizim ilk baştaki master-slave sistemindeki masterda değişiklik şansımız olmadığı için böyle bir ürüne gerek duymuştuk. Eğer siz ilk masterda değişiklik yapabiliyorsanız, ikinci masterı ilk masterın slave yapıp, ilk masterdan, ikinci mastera veri gönderebilirsiniz.
 
teşekkür ederim cevaplarınız için , bizim sistemde de değişiklik yapmamız mümkün değil çünkü bizim yaptığımız bir sistem değil,
hd67146 cihazı hakkında pek bilgi bulamadım, bu cihazı sistemin neresine ekleceğiz, bilgi verirseniz sevinirim.

bu cihazın muadili başka bir cihazlar var mıdır? ne diye araştırma yapmam lazım?
 
Hd67146 cihazını, eski sistemdeki master ile slave arasına koyuyorsunuz.
Hd67146 cihazına iki master girilebiliyor. Hd67146 bu masterlara karşı slave gibi, slave'lere karşıda master gibi davranıyor. Master'ların sorgularını slave'lerden alıyor ve geri masterlara cevap olarak yolluyor.

Muhakkak muadilleri vardır. "Modbus Rtu Multi Master" olarak arama yaparsanız başka ürünlerde çıkacaktır.
 