merhaba, modbus üzerinden çoklu veri yazma işlemi esnasında tek bir MB_MASTER bloğu ile mi yazmak lazım yoksa herbir veri için ayrı bir MB_MASTER bloğu mu açmalı?
aynı cihazın 40266 ve 48194 nolu parametrelerine veri yazmak istiyorum.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhabalar kaçtane cihazdan veri okumak isterseniz okadar master blogu kullanmalısın
 
merhaba
master blogunda, slave cihazının parametresinin yazıldığı yeri değişken bir hafıza alanı yap.
programın başka biryerinde bu değişekene sırayla 3 farklı adres ata.
her atamada master bloğunu request yap.
 