mm 440, A502 sorunu

metehan34

Üye
Katılım
14 Haz 2010
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
47
siemens mm440 A502 hatası veriyor. Motor normal, istediğimiz frekansta çalışıyor. 18.5 kw lık motor bağlı. Yalnız ekran bir frekans bir hata msj ı gösteriyor. bilgisi olan arkadaşlar cvp verirse memnun olurum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
siemens mm440 A502 hatası veriyor. Motor normal, istediğimiz frekansta çalışıyor. 18.5 kw lık motor bağlı. Yalnız ekran bir frekans bir hata msj ı gösteriyor. bilgisi olan arkadaşlar cvp verirse memnun olurum.
Kardeş MM440 ın kitapçığında yazan açıklama bu
A0502
Aşırı gerilim sınırı Aşırı gerilim sınırına ulaşıldı.
Bu ikaz, duruş rampası esnasında dc-bara kontolörü pasif durumda ise oluşabilir (P1240 = 0).
Bu ikaz sürekli olarak gösteriliyorsa, sürücünün giriş gerilimini kontrol edin.
 
ilgin için tşk. nacak kardeş. fakat sorunu halledemedim. dediklerini kontrol ettim. halen 502 alarmı veriyor. fabrika ayarına dönmeyi denicem
 
P1254 fabrikasyon değeri 1, 0 yapmayı deneyin derim. Sanki aynı problem bendede olmuştu böyle yapınca düzeldi diye hatırlıyorum.
Birde cihaz dahili tip filtreli model mi acaba? Sipariş kodundan anlaşılır.
Girişe 380/380 küçük bir trafo takmakta çözüm olabilir. Toprak hattı bağlantısıda önemli olabilir. Kontrol etmekte fayda var.
Sonuçtan bizleride haberdar ederseniz iyi olur. İyi çalışmalar.
 
sorunu tam olarak anlayamadık. fakat servisden, motorun etiket üzerindeki voltaj değeri olan 380v u girmemiz gerekiği söylendi. biz 400 girmiştik. Dedikleri gibi 380v olarak düzeltildi. bir süre daha A502 alarmı verdi. enerji kesintisinden sonra normale döndü.
 
sorunu tam olarak anlayamadık. fakat servisden, motorun etiket üzerindeki voltaj değeri olan 380v u girmemiz gerekiği söylendi. biz 400 girmiştik. Dedikleri gibi 380v olarak düzeltildi. bir süre daha A502 alarmı verdi. enerji kesintisinden sonra normale döndü.

evet, sürücüye muhakkak bağlanan motorun etiketinde yazan değerler girilmesi gerekiyor. Çünkü sürücü bu değerlere göre akım geirlim sınırlarını hesaplıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,879
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst