Merhaba arkadaşlar,

s7-200 plc ile MM440'ü profibus üzerinden kontrol etmek istiyorum bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yol gösterebilir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kimsenin kodlarla ilgili bilgisi de mi yok arkadaşlar...
 
S7-200 Profibus hattında sadece slave olabilir. Sürücü ile haberleşmeyi yönetebilmek için ise PLC' nin master olması gerekir. Bu söylediklerim manası, MM440 ile profibus üzerinden haberleşmek için S7-200' ün uygun olmadığıdır. Bunun için DP özelliği olan S7-300 CPU kullanılmalıdır.
S7-200 ve MM440 ile haberleşmesi kurmak için kullanılması gereken protokol USS olarak adlandırılır. USS ile bu iş olur.
 