Metal zemin topraklaması

femre

Üye
Katılım
14 May 2008
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhabalar,

Mekanik atölyemizin zemini metal sac ile kaplı. Kaynak makinesinin + veya - pensesinden biri bu metal zeminin ucuna bağlı. Diğer pense ile atölye ortasında kaynak yapılacak metal parçalara elektrod ile ark kaynağı yapılıyor. Yani metal zemin kaynak makinesinin bir kutbunun iletimi için kullanıyor.

1) Metal zemini bir kablo ile elektrik panosundaki toprak barasına bağlasam yani topraklasam yanlış olur mu?
2) Metal zemini toprakladım diyelim kaynak makinesinin yarattığı dc/ac akım neyse elektrik panosunun topraklama hattından elektronik cihazlarıma zarar verir mi?
3) Metal zemini toprakladık diyelim , metal zemin üzerinde bulunan torna, dik matkap vb. makinelerin gövde topraklamasını üzerinde bulunduğu metal zemine bir kablo ile yapsam yönetmeliğe göre yanlış/yetersiz olur mu? Yoksa metal gövdeli döner makinelerin gövde topraklaması için illa müstakil bir kablo ile elektrik panosu toprak barasına mı bağlanmalıdır?

Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn.femre, eşpotansiyel bara uygulaması yapmalısınız. Yani üzerinde kaynak yapılan metal zeminide diğer tezgah ve makinaların gövdelerinide,topraklama hatlarınıda, hepsini birbirine irtibatlamalısınız.
 
..metal zemin iletken olarak kullanılmaz..cihazların topraklaması cihazlara gelen besleme kablosu ile yapılır...bu yapılamıyorsa panodan sarı-yeşil topraklama kablosu çıkarıp cihazlarda dolaştırın..
 
Sn.femre, eşpotansiyel bara uygulaması yapmalısınız. Yani üzerinde kaynak yapılan metal zeminide diğer tezgah ve makinaların gövdelerinide,topraklama hatlarınıda, hepsini birbirine irtibatlamalısınız.

Metal zemin bir kablo ile toprak barasına bağlanacak tamam, sonra zemin üzerindeki makinelere gövde topraklaması yapmak için müstakil kablo ile toprak barasına kablo çekmeme gerek yok diyorsunuz. Makineleri bulunduğu metal zemine kısa bir kablo ile irtibatlansa yeterli olur diye anladım. Doğru mu?
..metal zemin iletken olarak kullanılmaz..cihazların topraklaması cihazlara gelen besleme kablosu ile yapılır...bu yapılamıyorsa panodan sarı-yeşil topraklama kablosu çıkarıp cihazlarda dolaştırın..

Cihazlara besleme kablosu ile toprak damarı da geliyor evet ve toprak damarı klemens kutusu içinden cihaza irtibatlı evet. Ama yönetmelik ilave olarak ayrı bir kablo ile gövde topraklamasının da yapılmasını istiyor diye biliyorum. Sorum şu gövde topraklamasını yapmak için illa müstakil uzun bir kablo ile pano toprak barasına mı yapmalıyım? Metal zemin iletken olarak kullanılmaz dediniz. Neden?
 
Son düzenleme:
Metal zemin,duvar, tavan, çelik konstrüksiyon,iletken olarak kullanılır. Sizin potansiyel dengelemeyi sağlayabilmeniz için metal zeminler arası ve, veya metal donatılar arası kopukluklar var ise bunların tamamını bir birine iyi iletken bir şekilde irtibatlamanız gerekiyor. Potansiyel dengeleme sağlanmış tesisinde dengeli bir şekilde birbirine zıt yönlerden en az iki yerdende topraklama elektrodu kullanılarak topraklanması gerekir.
 