KOLAY GELSİN ARKADAŞLAR. TRAFO MERKEZLERİNDE BULUNAN MESAFE KORUMA RÖLESİNİN ÜZERİNDE BİR SİNYAL VAR .NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMEDİĞİM . KANAL GELDİ VE KANAL GİTTİ. BU İKİ SİNYALİ YÜKTEVZİYE SÖYLÜYORUZ AMA NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORUM İŞİN EHLİ Bİ USTAM VARSA BANA YARDIMCI OLABİLİRMİ
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ceryancı23 Merhabalar;
Mesafe kormalarda kanal gönderme veya alma karşılıklı merkezlerde çalışan mesafe korumaların birbiri arasında koruma bölgelerinde arıza oluşursa görüp daha hızlı temizlemeleri, yada tekrar kapamayı aktif veya bloke etmeleri için gönderilen sinyallerdir,yani bir nevi farklı trafo merkezlerindeki iki mesafe koruma rölesinin haberleşmesi durumudur.

Kolay Gelsin
 
Ceryancı23 Merhabalar;
Mesafe kormalarda kanal gönderme veya alma karşılıklı merkezlerde çalışan mesafe korumaların birbiri arasında koruma bölgelerinde arıza oluşursa görüp daha hızlı temizlemeleri, yada tekrar kapamayı aktif veya bloke etmeleri için gönderilen sinyallerdir,yani bir nevi farklı trafo merkezlerindeki iki mesafe koruma rölesinin haberleşmesi durumudur.

Kolay Gelsin
çok sağolun . açıklamız için teşekkür ederim
 