Kyoritsu Kew 6016 model çok foksiyonlu bir meger cihazı var kullandığım. Herhangi bir yerde fişe takarak tesisatın topraklama direncini ölçüyorum. Bir binada hangi dairede denersem deneyim, ölçüm yaparken dairenin kaçak akımını attırıyor. Bağlantıları falan kontrol ettim bir sıkıntı yok, cihaz başka yerlerde düzgün çalışıyor. Binanın tesisatında bir yanlışlık yapılmış, sizce ne olabilir?
 

GUNAY ELEKTRIK

Katılımcı Üye
Katılım
7 May 2011
Mesajlar
643
Puanları
58
Yaş
57
Konum
İSTANBUL
Topraklama ile nötr karışmış olabilirmi? kontrol ettim derken neyi kontrol ettiniz?
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,340
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Megerle toprak hattına yüksek gerilim 1kv uygulamış oluyorsun. Manyetik alanla yanındaki kablolara interferans oluyor.
Enerji varken megerle ölçüm yapılmaz.
 
Son düzenleme:

ysunay

Üye
Katılım
11 Haz 2019
Mesajlar
1
Puanları
3
Kyoritsu KEW 6016'da ATT(Anti Trip Technology) modu vardır.(Bilmiyor olduğunuzu farzederek bunu yazdım.) Eğer o modu aktif etmezseniz (yanlış hatırlamıyorsam LOOP kademesine aldığınızda F2 tuşu ile aktif/pasif ediliyordu) KAR olan hangi tesisatı ölçerseniz ölçün aynı sonuçla karşılaşırsınız. ATT modu aktif ettiğinizde cihaz mA mertebesinde kaçak akım oluşturarak ölçümü yapar ve sonucu verir. Kolay gelsin.
 