Meger Testi Hakkında Genel Soru

Katılım
22 Ağu 2024
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
22
Merhaba, meger testiyle ilgili cevabını merak ettiğim iki konu var. Yardımcı olursanız sevinirim.

1- Meger cihazının ölçdüğü değer tam olarak neyi ifade eder? Yani propların birini sargıya birini gövdeye bağladığımda bir elektrik devresinin tamamlanmadığını düşünüp 0 değeri görmem gerekmez mi? Gigaohm megaohm gibi bir değer görüp neden izolasyon durumu iyi diyoruz. Ayrıca genel olarak verilen gerilimin 1000 katını görmeyi bekleriz ifadesinin sebebi nedir?

2- "Meger testi boyunca kondansör etkisinden dolayı gördüğümüz değerin artmasını bekleriz ve kayıt aldığımız sonuçlara göre yorum yaparız." Kısmındaki kondansör etkisi neden kaynaklanır?

Cevap verirseniz sevinirim. İyi günler dilerim.
 
Merhaba, meger testiyle ilgili cevabını merak ettiğim iki konu var. Yardımcı olursanız sevinirim.

1- Meger cihazının ölçdüğü değer tam olarak neyi ifade eder? Yani propların birini sargıya birini gövdeye bağladığımda bir elektrik devresinin tamamlanmadığını düşünüp 0 değeri görmem gerekmez mi? Gigaohm megaohm gibi bir değer görüp neden izolasyon durumu iyi diyoruz. Ayrıca genel olarak verilen gerilimin 1000 katını görmeyi bekleriz ifadesinin sebebi nedir?

2- "Meger testi boyunca kondansör etkisinden dolayı gördüğümüz değerin artmasını bekleriz ve kayıt aldığımız sonuçlara göre yorum yaparız." Kısmındaki kondansör etkisi neden kaynaklanır?

Cevap verirseniz sevinirim. İyi günler dilerim.
Merhabalar
Yalıtım (izolasyon) direnci değeri 2 megaohm ve daha düşük ise motorun izolasyonu çok kötü demektir. Bu değer 2-5 megaohm arasında ise kritik, 5-10 megaohm arasında ise normal, 10-50 megaohm arasında ise iyi, 50-100 megaohm arasında ise çok iyi ve 100 megaohm üzerinde ise mükemmel demektir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba, meger testiyle ilgili cevabını merak ettiğim iki konu var. Yardımcı olursanız sevinirim.

1- Meger cihazının ölçdüğü değer tam olarak neyi ifade eder? Yani propların birini sargıya birini gövdeye bağladığımda bir elektrik devresinin tamamlanmadığını düşünüp 0 değeri görmem gerekmez mi? Gigaohm megaohm gibi bir değer görüp neden izolasyon durumu iyi diyoruz. Ayrıca genel olarak verilen gerilimin 1000 katını görmeyi bekleriz ifadesinin sebebi nedir?

2- "Meger testi boyunca kondansör etkisinden dolayı gördüğümüz değerin artmasını bekleriz ve kayıt aldığımız sonuçlara göre yorum yaparız." Kısmındaki kondansör etkisi neden kaynaklanır?

Cevap verirseniz sevinirim. İyi günler dilerim.
Merhabalar,

İzolasyon Testinin temel mantığı bildiğimiz Ohm kanunu. İki farklı yüzey arasına bir DC gerilim uygulanıyor ve sızan akımlar (leakage current) ölçülüyor. Megger cihazında okuduğunuz direnç değeri, uyguladığınız gerilimin bu sızan akımlara bölümü, yani IR=E/Ileak. Teoride bu sızan akım değeri sıfırdır ama gerçekte μA seviyesinde de olsa bir akım akıyor. Giga ya da Mega ohm görmemiz bu yüzden.

Fakat burada geçen toplam akım aslında sadece sızan akımlardan ibaret değil. Hem sızan, hem absorbe edilen hem de kapasitif akımlar var. Yani toplam akım bu üç akımın toplamı. dolayısıyla siz iki iletken arasına bir DC uyguladığınızda bir kapasitörün şarj edilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Kapasitif ve emilim akımları da bununla ilgili.

Başlangıçta teorik olarak bu kapasitif akımlar diğer iki bileşene göre daha yüksek ve diğerlerine göre daha hızlı dağıldığından IR değeri test boyunca artar. Yani gerilim sabit, akım azalıyor. dolayısıyla IR değeri artıyor.

Aslında bu teoriden dolayı çıkan Mohm ya da Gohm değerinin değilde bu IR değerinin zamanla değişimi üzerinden bir izolasyon yorumu yapılıyor. Yani daha nitelikli bir izolasyon yorumu için DAR ya da PI değerine bakılıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,474
Mesajlar
927,265
Kullanıcılar
452,045
Son üye
emre78781

Yeni konular

Geri
Üst