Masterguard A1000 ups arızası (1KVA)

femre

Üye
Katılım
14 May 2008
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba,

Masterguard/choloride 1kva UPS boşta çalışırken kapattı kendini. Karttaki 30 amperlik taş sigortası atmış. Yeni sigorta taktık. Sadece akülerini monte edip (3 adet seri aküsü var 12v-7ah, aküler tam şarjlı) son akü kablosunu taktığım an kart üzerindeki 2 adet IRF3710 mosfet aniden patladı. 30 amperlik taş sigorta yine atmış. Halbuki şebekeye bağlı değil. Yük bağlı değil. Arıza nerede olabilir? Fikri olan varsa cevap yazarsa sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sayın Kesmez cevabınız için teşekkür ederim. Mosfet sürücüsü fotoğraftaki hangi entegre olabilir? Sürücünün sağlam olup olmadığına dair test nasıl yapılabilir?

57759
57760
57761
57762
57763
 
sg3525a pwm kontrol entegresi. u704

besleme voltajı varmı ısınıyormu kontrol et.
mosfet gatelerinde kare dalga görmen gerekiyor. kare dalga varsa 3525 sağlamdır yoksa sorun var demek.
 
kesmez usta ben buradan 2 tane ırf 3710'u patlak gördüm
 
1- ırf leri değiştir
2- ayaklarındaki dirençleri ve kondastörleri (mavi mercimek) değiştir
3-sanırım orada lm358 var onu da değiştirmeni tavsiye ederim.
 