Masterguard A1000 ups arızası (1KVA)

femre

Üye
Katılım
14 May 2008
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba,

Masterguard/choloride 1kva UPS boşta çalışırken kapattı kendini. Karttaki 30 amperlik taş sigortası atmış. Yeni sigorta taktık. Sadece akülerini monte edip (3 adet seri aküsü var 12v-7ah, aküler tam şarjlı) son akü kablosunu taktığım an kart üzerindeki 2 adet IRF3710 mosfet aniden patladı. 30 amperlik taş sigorta yine atmış. Halbuki şebekeye bağlı değil. Yük bağlı değil. Arıza nerede olabilir? Fikri olan varsa cevap yazarsa sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayın Kesmez cevabınız için teşekkür ederim. Mosfet sürücüsü fotoğraftaki hangi entegre olabilir? Sürücünün sağlam olup olmadığına dair test nasıl yapılabilir?

57759
57760
57761
57762
57763
 
sg3525a pwm kontrol entegresi. u704

besleme voltajı varmı ısınıyormu kontrol et.
mosfet gatelerinde kare dalga görmen gerekiyor. kare dalga varsa 3525 sağlamdır yoksa sorun var demek.
 
kesmez usta ben buradan 2 tane ırf 3710'u patlak gördüm
 
1- ırf leri değiştir
2- ayaklarındaki dirençleri ve kondastörleri (mavi mercimek) değiştir
3-sanırım orada lm358 var onu da değiştirmeni tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,856
Son üye
teslasarmali

Yeni konular

Geri
Üst