BİR MOTORA STOP VE START LA MANİEL KUMANDA EDİP İSTENILDIGINDE ISE DIJITAL AMPERMETRE SAYESINDE AMPER DEGERLERI GIRILEREK OTAMATİK ÇALISMASI NASIL SAGLANIR DAHA DOGRUSU D.AMPERMETREYI ŞEMAYA NASIL MONTA EDILIR ? :confused:
 

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
871
Puanları
58
Nasıl bir motor kontrol etmek istiyorsun naıl bir sistem entesin kontak çıkışlı ampermetreleri var,ayrıca bizim kullandığımız ampermetrelerde var özel yapım elle akımı ayarlıyosun motor kontrolü yapabilirsin link verdim

Diker Tel Kesme Akm Kontrol
 

cs-tech

Üye
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
386
Puanları
3
Yaş
31
dostum amper değerini girince otomati çalışçak demişsin bulmacamı cözdüreceksin millete :))
yunusx verdiği linkteki ürün işini özer biraz daha yazsaydın calısmasını yardımcı olabilirdik...
 
Konu Sah

huaj77

Üye
Katılım
8 Eyl 2009
Mesajlar
10
Puanları
1
calısan motorun yuke gırdıgınde stop edecek normal ampere geldıgınde kendını otomatık beslıcek
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,434
Puanları
2,759
Yaş
72
Konum
İZMİR
Ampertemterenin NC(normalde kapalı kontak) stop, termık devrelerıne seri bağlayın. Ayarladıgınız akımdan fazla akım gecdiğinde ampermetre kontak değiştirerek motorunuzu stop ettırecektir.İstersenız.NO(normalde acık kontagada bır lamba baglıyarak, stop durumunun nereden geldiğini görebilirsiniz . Siz, asırı akımda duracak, normal akıma düşdüğünde.tekrar calısacak ıstıyorsunuz, bu durumdsa stop strat butonları değil, 0-1 anahtar kullanmanız gerekır. İlla stop/strat butonları kulanmam gerek dıyorsanız, ampermetrenın asırı akımda stop vermesı ıcın. stop/start butonları ıle bır yardımcı röle veya kontaktör cektırın. Bu rölenın NA kontagına, Ampermetrenın normalde kapalı kontagınıda seri bağlayın.Ampetrenın durumuna göre motor kendiğinden calısıp duracakdır.
 

amasyali

Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
411
Puanları
3
kontaklı ampermetre işinizi görecektir. aşağı yukarı her markanın var. 1998 lerde KAEL marka da vardı
 

onurcom

Üye
Katılım
11 Eyl 2014
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,
ampermetrelerin kontak verme süresi kaç ms dir?

Ampertemterenin NC(normalde kapalı kontak) stop, termık devrelerıne seri bağlayın. Ayarladıgınız akımdan fazla akım gecdiğinde ampermetre kontak değiştirerek motorunuzu stop ettırecektir.İstersenız.NO(normalde acık kontagada bır lamba baglıyarak, stop durumunun nereden geldiğini görebilirsiniz . Siz, asırı akımda duracak, normal akıma düşdüğünde.tekrar calısacak ıstıyorsunuz, bu durumdsa stop strat butonları değil, 0-1 anahtar kullanmanız gerekır. İlla stop/strat butonları kulanmam gerek dıyorsanız, ampermetrenın asırı akımda stop vermesı ıcın. stop/start butonları ıle bır yardımcı röle veya kontaktör cektırın. Bu rölenın NA kontagına, Ampermetrenın normalde kapalı kontagınıda seri bağlayın.Ampetrenın durumuna göre motor kendiğinden calısıp duracakdır.
 