SORU VE CEVAPLAR SİZİN İÇİN DE FAYDALI OLDU MU?


  • Kullanılan toplam oy
    3

faruk354

Üye
Katılım
24 Tem 2019
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar. Yönetmelikte dolaylı veya doğrudan elektriği iletecek tüm kısımlar topraklanır deniliyor. Bunun içine makine gövde topraklaması da giriyor. Ancak bir tesiste karşılaştığım 5 pinli üç faz prizlerden elektrik çeken makinelere gövde topraklanmasına gerek yoktur denildi. bu konuda bilgisi olan var mı? 3 fazdan her türlü 3faz 1toprak geliyor zaten.

2. soru olarak da periyodik kontrol yapıyoruz ve 3 faz 1 toprak üzerinden hat topraklama değerini nasıl ölçücez? nötr olmadığı için.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Üç fazlı motorlarda topraklamaya gerek vardır. Nötr'e gerek duyulmaz. Burada onu söyleyen vatandaş toprakla nötr'ü karıştırmış sanırım. Tek faz üzerinden faz toprak olarak ölçmen olabilir diye düşünüyorum.
 
Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar. Yönetmelikte dolaylı veya doğrudan elektriği iletecek tüm kısımlar topraklanır deniliyor. Bunun içine makine gövde topraklaması da giriyor. Ancak bir tesiste karşılaştığım 5 pinli üç faz prizlerden elektrik çeken makinelere gövde topraklanmasına gerek yoktur denildi. bu konuda bilgisi olan var mı? 3 fazdan her türlü 3faz 1toprak geliyor zaten.

2. soru olarak da periyodik kontrol yapıyoruz ve 3 faz 1 toprak üzerinden hat topraklama değerini nasıl ölçücez? nötr olmadığı için.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
60204 e göre topraklama deneyi var. CE uygun olan cihaz bu standarda uygun olmalıdır. Bu standardin içinde de toprak deneyi yaziyor. Yanliz deney hakkında detaylı aciklama yok. Dataylı bilgiyi, bu deneyi gerceklestirmek icin satılan cihazlar var. 3 bin euro civarında. Bunlarin satışını yapan firmalara danışınız.
 
60204 e göre topraklama deneyi var. CE uygun olan cihaz bu standarda uygun olmalıdır. Bu standardin içinde de toprak deneyi yaziyor. Yanliz deney hakkında detaylı aciklama yok. Dataylı bilgiyi, bu deneyi gerceklestirmek icin satılan cihazlar var. 3 bin euro civarında. Bunlarin satışını yapan firmalara danışınız.

Topraklama deneyi dediğin hattaki topraklama direnci Rk veya Çevrim empedansı Zk değil demi?
topraklama direncini ölçüyoruz zaten uygun çıksa da isteniyor mak. gövde topraklaması. Ama hattan toprak geliyor mak. gövde topraklamasına gerek yokturun mantığı ne. o mantıkla hiç bi 3fazda ve tek fazda makine gövde topraklaması istenmez.
 
"5 pinli üç faz prizlerden elektrik çeken makinelere gövde topraklanmasına gerek yoktur"

5 Pinli diyor yani zaten benden 3 faz/Nötr/Toprak geçiyor var diyor ayrıca gerek yok diyor.

"2. soru olarak da periyodik kontrol yapıyoruz ve 3 faz 1 toprak üzerinden hat topraklama değerini nasıl ölçücez? nötr olmadığı için."

Topraklama direncinin ölçümü ile nötr'ün bir alakası yoktur.
 
"2. soru olarak da periyodik kontrol yapıyoruz ve 3 faz 1 toprak üzerinden hat topraklama değerini nasıl ölçücez? nötr olmadığı için."

Topraklama direncinin ölçümü ile nötr'ün bir alakası yoktur.
[/QUOTE]
Hat üzerindeki topraklama direncinden bahsediyorum
 
"2. soru olarak da periyodik kontrol yapıyoruz ve 3 faz 1 toprak üzerinden hat topraklama değerini nasıl ölçücez? nötr olmadığı için."

Topraklama direncinin ölçümü ile nötr'ün bir alakası yoktur.
Hat üzerindeki topraklama direncinden bahsediyorum
[/QUOTE]

Makinaya bağlı topraklama kablosu üzerinden topraklama direnci ölçülür bunun dışında bir ölçüm şekli yoktur. TN sistemde çevrim empedansı olayı ile topraklamayı karıştırıyorsunuz muhtemelen.
 
Hat üzerindeki topraklama direncinden bahsediyorum

Makinaya bağlı topraklama kablosu üzerinden topraklama direnci ölçülür bunun dışında bir ölçüm şekli yoktur. TN sistemde çevrim empedansı olayı ile topraklamayı karıştırıyorsunuz muhtemelen.
[/QUOTE]

Yani çevrim empredansını 3faz priz üzerinden ölçmek için faz toprak yeterli mi?
 
Trifaze fişten enerji alan makinanın kablosunun içerisinde ki toprak iletkeni cihaza bağlanmamış olabiliyor. Fişin ucu 5 pinli diye kablosunun da beş iletkenli olacağı anlamına gelmez. Öncelikle kablonun da 5 iletkenli veya nötr ihtiyacı yoksa 4 iletkenli olduguna emin olunuz. Sonrasında toprak iletkeninin cihaz gövdesi ile bağlantısı olduguna emin olunuz. Yada volt metre ile bir ucunu faza bir ucunu gövdeye dokundurunuz 220 civarı voltaj görmelisiniz. Yada 2 kazıklı topraklama ölçümü ile toprak alana 2 kazık çakınız diğer ucu gövdeye değdirerek topraklama ölçümünü yapınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,306
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst