Mühürleme sorusu?

Katılım
10 Ağu 2021
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
26
Ürün sensör 1'in önüne gelince motor 1 çalışacak motor 2 duracak. Ürün sensör 2'nin önüne gelince motor 2 çalışacak motor 1 duracak. Bunun devresini mühürleme yaparak nasıl oluşturabiliriz? Yardımcı olabilecek var mı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Her iki senssör de bağımsız çift kontaklı birer röleyi çalıştırsın.
24 V DC R1 - R2 röleleri.

Ardından klasik enversör-elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme- devresi kurun.
220 V AC K1 ve K2 kontaktörleri.

Fakat enversör devresinde
  • K1 için start butonu yerine R1 açık kontağını
  • K2 için start butonu yerine R2 açık kontağını
  • K1 önündeki K2 kilitleme kontağı yerine R2 kapalı kontağını
  • K2 önündeki K1 kilitleme kontağı yerine R1 kapalı kontağını
Koyarak devreyi revize edin.

K1 ve K2 ileri ve geri yerine Motor 1 ve 2 için kullanılmış olacak.

Başkası daha iyisini yapana kadar en iyisi bu...
 
Her iki senssör de bağımsız çift kontaklı birer röleyi çalıştırsın.
24 V DC R1 - R2 röleleri.

Ardından klasik enversör-elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme- devresi kurun.
220 V AC K1 ve K2 kontaktörleri.

Fakat enversör devresinde
  • K1 için start butonu yerine R1 açık kontağını
  • K2 için start butonu yerine R2 açık kontağını
  • K1 önündeki K2 kilitleme kontağı yerine R2 kapalı kontağını
  • K2 önündeki K1 kilitleme kontağı yerine R1 kapalı kontağını
Koyarak devreyi revize edin.

K1 ve K2 ileri ve geri yerine Motor 1 ve 2 için kullanılmış olacak.

Başkası daha iyisini yapana kadar en iyisi bu...
Çizim atamaz mısınız lütfen?
 
BİRAZ HIZLI OLDU AMA İŞ GÖRÜR
2.PNG
1.PNG
 
Ürün sensör 1'in önüne gelince motor 1 çalışacak motor 2 duracak. Ürün sensör 2'nin önüne gelince motor 2 çalışacak motor 1 duracak. Bunun devresini mühürleme yaparak nasıl oluşturabiliriz? Yardımcı olabilecek var mı
Soru,biraz müphem bence. Start butonuna basıldığında sonra,bu işler başlamalı. Motor2, ne zaman çalışmış idi?
 