Lokal Kompanzasyon uygulaması sonrası enerji tasarruf hesabı.

Ben değeri bakır için 59 diye biliyordum. Öyleyse öz dirençlerde değişmiş olmalı 59 değeri 1/öz dirençten geliyor çünkü.
Paylaştığınız bilginin kaynağı nedir? Ufak bir araştırma yaptığımda öz direncin hala bakır için 0.0178 olarak verildiğini gördüm. Sizin verdiğiniz değerler farklı sıcaklıklar için olabilir mi acaba?

https://www.kontrolkalemi.com/forum...çin-kablo-Çekilmesi.146298/page-4#post-950745

Bu konuda paylaşmıştık emo nun değişiklik yaptığı pdf yi
Ben değeri bakır için 59 diye biliyordum. Öyleyse öz dirençlerde değişmiş olmalı 59 değeri 1/öz dirençten geliyor çünkü.
Paylaştığınız bilginin kaynağı nedir? Ufak bir araştırma yaptığımda öz direncin hala bakır için 0.0178 olarak verildiğini gördüm. Sizin verdiğiniz değerler farklı sıcaklıklar için olabilir mi acaba?

Hayır güncel olanı bu
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Teşekkürler. Fark çalışma sıcaklığından kaynaklanıyor. Artık gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenin 70 derecedeki direncini baz alarak hesaplama yapın demişler. 56 olan değer 20 derece için.
20 derecede bakırın öz direnci 0.017
1/56=0.017

70 derece bakırın öz direnci = öz direnc(20 derece) x(1+sıcaklık değişim katsayısı x (70 derece-20derece))
=0.017x( 1+ (0.0039×50))=0.02

1/44= 0.02
Bakır için sıcaklık katsayısı 0.0039
 
Akım düşeceğinden ısı kayıpları da düşer buda aktif tüketimin de düşeceği anlamına gelir. Formül (I kare x R) den dolayı
şimdi buraya göre @emodiyator düşük ısı yüksek nakil demek anlıyorum
70 derece bakırın öz direnci = öz direnc(20 derece) x(1+sıcaklık değişim katsayısı x (70 derece-20derece))
=0.017x( 1+ (0.0039×50))=0.02
burada da sanırım bir yanlış hesap var. süper iletkenler (-) derecelerde yüksek verim verirken. bizim bakır amca ısınınca daha hızlı mı akım iletecek @fgencal arkadaş. ben akımdan dirençten filan anlamam, anlamam da hani ben hatalı bilgiye sahipsem düzeltin lütfen...
 
şimdi buraya göre @emodiyator düşük ısı yüksek nakil demek anlıyorum

burada da sanırım bir yanlış hesap var. süper iletkenler (-) derecelerde yüksek verim verirken. bizim bakır amca ısınınca daha hızlı mı akım iletecek @fgencal arkadaş. ben akımdan dirençten filan anlamam, anlamam da hani ben hatalı bilgiye sahipsem düzeltin lütfen...
70 derece öz direnci arttı direnç artınca akan akım artmaz
 
Teşekkürler. Fark çalışma sıcaklığından kaynaklanıyor. Artık gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenin 70 derecedeki direncini baz alarak hesaplama yapın demişler. 56 olan değer 20 derece için.
20 derecede bakırın öz direnci 0.017
1/56=0.017

70 derece bakırın öz direnci = öz direnc(20 derece) x(1+sıcaklık değişim katsayısı x (70 derece-20derece))
=0.017x( 1+ (0.0039×50))=0.02

1/44= 0.02
Bakır için sıcaklık katsayısı 0.0039


Teşekkürler. Fark çalışma sıcaklığından kaynaklanıyor. Artık gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenin 70 derecedeki direncini baz alarak hesaplama yapın demişler. 56 olan değer 20 derece için.
20 derecede bakırın öz direnci 0.017
1/56=0.017

70 derece bakırın öz direnci = öz direnc(20 derece) x(1+sıcaklık değişim katsayısı x (70 derece-20derece))
=0.017x( 1+ (0.0039×50))=0.02

1/44= 0.02
Bakır için sıcaklık katsayısı 0.0039

Ortalama 20 derece sıcaklıkta yaptığım ölçümde bakırın öz direnci 0,017 den daha fazla çıkıyor malesef
 
Ortalama 20 derece sıcaklıkta yaptığım ölçümde bakırın öz direnci 0,017 den daha fazla çıkıyor malesef
Nasıl bir ölçüm yapıyorsunuz ne buluyorsunuz? Örneğin 1 m 2.5 mm2 kesitli bakır iletkenin direncini mi ölçüyorsunuz? Probların direnci, temas yüzeylerinin temizliği, ölçüm cihazının kalibrasyonu vs. sonucunuzu etkiliyor olabilir mi?
 
Nasıl bir ölçüm yapıyorsunuz ne buluyorsunuz? Örneğin 1 m 2.5 mm2 kesitli bakır iletkenin direncini mi ölçüyorsunuz? Probların direnci, temas yüzeylerinin temizliği, ölçüm cihazının kalibrasyonu vs. sonucunuzu etkiliyor olabilir mi?


Çok kaliteli fluke 289 ile ölçtüm kullananlar bilir problarin direncini bile gösterir hes kablo ile birçok kesitte ölçüm aldım 100 metre uzunluğunda hep dediğim gibi 20 derece deki değerlerde dirençler yüksek çıktı
Evet iletkenlerin direncini ölçtüm, yüke bildirdim güç kaybını hesapladım sonuçlar önceki mesajımda belirttiğim gibiydi.
 
Çok kaliteli fluke 289 ile ölçtüm kullananlar bilir problarin direncini bile gösterir hes kablo ile birçok kesitte ölçüm aldım 100 metre uzunluğunda hep dediğim gibi 20 derece deki değerlerde dirençler yüksek çıktı
Evet iletkenlerin direncini ölçtüm, yüke bildirdim güç kaybını hesapladım sonuçlar önceki mesajımda belirttiğim gibiydi.
Aynı cihazı bende kullanıyorum hatta 2 tane var birinin gösterdiği değeri diğeri göstermeyebiliyor. Kalibrasyonunuz var mı? Belki kalibrasyonu bozulmuştur.

Linkte kabloların 20 derecedeki direnç değerlerini vermişler hesap edince verilen değerler öz dirençle uyuşuyor.
buradaki derece birimi bildiğimiz santigrad mı?
Evet bildiğimiz santigrat derece
 
Aynı cihazı bende kullanıyorum hatta 2 tane var birinin gösterdiği değeri diğeri göstermeyebiliyor. Kalibrasyonunuz var mı? Belki kalibrasyonu bozulmuştur.

Linkte kabloların 20 derecedeki direnç değerlerini vermişler hesap edince verilen değerler öz dirençle uyuşuyor.

Evet bildiğimiz santigrat derece

Uzatmaya gerek yok 20 derecede öz direnci belirtiğin düzeyde ise al eline bir yük birde sayaç bağla gözlemle belki uygulamada gördüğün ikna eder seni.Şebeke analizörü ilede ölçtüm yaklaşık aynı sonuçlar çıktı hepsi de sıfır cihazlar hata oranı 10 binde 1 oranında kalibre edilmiş cihazlar.
 