Kompanzasyon uygulaması enerji tasarrufu sağlıyor mu?
Akım düşeceğinden ısı kayıpları da düşer buda aktif tüketimin de düşeceği anlamına gelir. Formül (I kare x R) den dolayı
Merhaba,
1 sorum var ve çok tıkandım. Yardımcı olabilecek varsa çok mutlu olurum.
Soru: 160 kw etiketli 34 kw fiili gücü bulunan, 95 mm2 kablo kesitli, enerji besleme hattının uzunluğu 350 metre olan bir preste lokal kompanzasyon uygulaması durumunda yılıık enerji tasarrufunu hesaplayınız. (L1-L2 gerilimi 380V, Güç Faktörü 0.46, Akım 98,29A, Bakır öz direnci 0.017, Çalışma Saati 5400, Birim Fiyat 4,2 TL/kWh)
Verdiğin değerler ile gerçek değerler uyuşmuyor aslında yada eski bakır katsayıları üzerinden hesap edilmiş. Şimdi güç kaybı förmülü verdiğin değerler üzerinden hesap edersek
Kompanzasyon yapılmadan önce güç kaybın 98,29 x 98,29 x 0,017 ohm = 164 watt/saat olur. Bu bir fazın güç kaybıdır. Bu değeri 3 ile çarparız 164 x 3 = 492 watt/ saat olur. Toplamda 2656 kw güç kaybı olur. Yıllık bazda kompanzasyon yaparsak verdiğin değerler üzerinden
34/1,73/0,38 = 51,71 ampere düşer akımın buda 51,71 x 51,71 0,017 = 45 watt/saat olur yıl toplamında 243 kw/saat olur güç kaybı buda kompanzasyonsuz duruma göre 2656-243 = 2413 kw/saat tasarruf edilmiş olur.
Bu senin verdiğin değerler üzerinden güç kaybı hesabını yaptık gerçekte bu kayıp çok fazladır şöyleki ;
Yeni bakır katsayılarına göre hesap edersek (EMO) nun katsayıları
95 lik kablonun direnci 44 x 95 = 4180 350/4180 = 0,083 ohm olur. kablonun 350 metredeki direnci
98,29 x 98,29 x 0,083 = 801 watt/saat olur 3 x 801 = 2,4 kw/saat buda 2,4 x 5400 = 12960 kw/saat yıllık
kompanzasyon yapılırsa 51,71x51,71 x 0,083 = 221 watt/saat bunu 3 iler çarparsak 665 watt/saat
yıllık toplamda 0,665 x 5400 = 3591 kw/saat olur 12960-3591 = 9363 kw/saat tasarruf etmiş oluruz.
Burada cosfiyi 1 yaptığımızı kabul ettim.