loadcell tartımı

zara58

Üye
Katılım
20 Mar 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
50
arkadaşlar 5 ton 4 loadcelli agrega tartım bunkerinde kalibrasyon yaptığım halde fazla tartım oluyor *1 tonda 100kg* ne yapmalıyım
 
bunker ile lodcelli bağlayan montaj saplama civataları ayarı iyi olmalı
bunker terazide olmalı,yük bunkere,bunker lodcellere dengeli basmalı
2, bir konu ise agrega tartım bunkerlerinde tam sıfıra sıfır tartım alamassın,mesela bunker kapağının 1sn açılıp kapanmasıyla ne kadar malzeme akıyor.
1000kg alacaksan bu 950 ile 1050kg arası olabilir çünkü pistonun kapağı kapatma hızı ve zamanı etkeni var.
çok hassas malzeme alabilmen için
1 otomasyonda ince ve kaba ayarların iyi olmalı
2 bunker mekanik yapısı iyi olmalı,kapak rahat açılabilmeli,piston hızlı olmalı
umarım yardımcı olabilmişimdir
kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,171
Mesajlar
915,626
Kullanıcılar
449,935
Son üye
mehmetenessunger

Yeni konular

Geri
Üst