loadcell değerinin sürekli değişmesi

Katılım
13 Haz 2011
Mesajlar
147
Puanları
1
kolay gelsin arkadalşar; delta plc ve hmı ile ağırlık kontrolü yapılan bir sistemde, ekranda ağırlık değeri sürekli değişiyor. kablolama shild li kablo ile yapılmış ve shild topraklama da bağlı. Sebebi nedir arkadaşlar başına gelen yada fikri olan varmı iyi çalışmalar.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Load cell lerden biri arızalanmış olabilir. Çok load cell liyse
 
delta analog modül bu işler için uygun değil ölçüm değeri devamlı oynar panasonic yada omron plc bu işlerde daha uygun
 
Merhaba.Öncelikle loadcell mekanik olarak nasıl bağlı.Ne tartacaksınız?Sistemde kasıntı olabilir.Bunlar dışında loadcell'i kalibre ettinmizmi?Ağırlığı transmitter ile okuyorsunuz transmitter üzerinden sıfırlama işlemi yapınız.
 
Son düzenleme:
Şüphelendiğimiz loadceli değiştirerek deniyorduk. Düzelirse değiştirdiğimiz arızalı.
 

Forum istatistikleri