arkadaslar yazdıgımız programda acil stop'u nasıl kullanmalı...yada kısa bır komutu varmı? bu konuda benı bılgılendırırsenız sevınırm...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
adı üstünde acil stop. normalde plc de ayrı olarak acil stop butonu ile tüm kumanda gerilimini kesmen gerekiyor. yok onu yapmak istemiyorum dersen plc içinde kullandığın aktif etiğim bütün bitleri resetlemen gerekiyor. örnek :bunu da ya tek tek bitleri rst ededeksin yada fmov 0 m0 5 diyerek tek konumtla halledebilirsin. m0000 dan m004f ye kadar olan büütn bitleri rst eder.
 
tamam zaten buna ıhtıyacım vardı tek komutla bırcok ıs görbilmek... çok teşekkür ediyorum...
 