LG-BKE 6500NS 9000 BTU klima sorunu

serhat33

Üye
Katılım
12 Kas 2009
Mesajlar
235
Puanları
1
Arkadaşlar iyi geceler iyi bayramlar cümleten ;

18500 btu lık Lg-BKE 6700 NS lg/beko klimamız var ben askerdeyken dış ünite calısmaz olmus ve babam bir tamirci cagırarak yaptırmıs adam kondansatör yandı diyerek değiştirmiş ve su anda klimayı calıstırdıktan sonra yarım saat çalıstıktan sonra dış ünite duruyor ve calısmıyor . Klima dış ünitesi durduktan sonra PO ( Jet ) konumunda iken bile hiç soguk hava vermiyor. sorun nerde olabilir .değerli tecrubelerinizden yararlanmak istiyorum..

iyi bayramlar..kolay gelsin...
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kONDENSATORUN DEYERLERINI eski degerlerle ayni koymusmu tamirci.
Benimde basima gelmis oyle bir is.Basqa tamirci ayni deyerler deyil fazla veya eksik koymus oyle ariza veriyordu Mator ve fan kiziyordu.
Birde ic unite ortam sensoru kontrol yapman lazim.deger kayb etmis ola bilir


Arkadaşlar iyi geceler iyi bayramlar cümleten ;

18500 btu lık Lg-BKE 6700 NS lg/beko klimamız var ben askerdeyken dış ünite calısmaz olmus ve babam bir tamirci cagırarak yaptırmıs adam kondansatör yandı diyerek değiştirmiş ve su anda klimayı calıstırdıktan sonra yarım saat çalıstıktan sonra dış ünite duruyor ve calısmıyor . Klima dış ünitesi durduktan sonra PO ( Jet ) konumunda iken bile hiç soguk hava vermiyor. sorun nerde olabilir .değerli tecrubelerinizden yararlanmak istiyorum..

iyi bayramlar..kolay gelsin...
 
Arkadasım ilk aklıma gelen gelen voltajınızın düşük olması :(
Eger voltaj düşük ise kompresör fazlasınıyor ve termik açıyor olabilir.
Ölçme imkanınız var ise klima ya gelen elektrik kaç volttur bakmanız ideali 220 volttur
panu üzerindeki ışıklarda sinyal veren yok değil mi ?
 
Arkadasım ilk aklıma gelen gelen voltajınızın düşük olması :(
Eger voltaj düşük ise kompresör fazlasınıyor ve termik açıyor olabilir.
Ölçme imkanınız var ise klima ya gelen elektrik kaç volttur bakmanız ideali 220 volttur
panu üzerindeki ışıklarda sinyal veren yok değil mi ?

Dostum panel ışıklarında hiç bir sorun gözükmüyor klimayı çalıstırınca dış üniteyle beraber iç ünite çalışıyor ilk önce yarım saate kadar buz gibi yaptı sogutuyor yani sonra birden gurultu sesi gelerek dış ünite motor durdu .iç ünite üflüyor fakat hiç soguk hava vermiyor. kapatıp bi süre bekleyip tekrar acınca dış ünite tekrar calısıyor. bu klimayı 5 senedir kullanıyoruz hocam aynı yerde voltaj düşüklüğü olacagını hiç sanmıyorum fakat emin olmak için kesinlikle ölçerim . ayrıca bu bahsettiğim modelin dış ünite motor kondansatörü kaç mf 'lık kondansatör bilginiz varmı acaba . kondansatör yandı yanalı adam değiştirdikten sonra bi randımanlı calısmadı.

değerli cevaplarınız için teşekkür ederim saolun..
 
Son düzenleme:
Kompresörün gürültü sesi gelerek durması aklıma getirdiği olasılıklar şunlar...

Takılan kondansator değerinden düşk yada yüksek ? Takılan kondansatörün değerinden farklı olması kompresörün aşırı ısınması ve termik açmasına neden olur..

Kondenser fanı hatası ? kondenser fanı arıza sırasında durması yada çalışmaması basma basıncını yükseltir buda bi süre sonra kompresörün basamayacağı basınca ulaşırsa durma kilitleme ye neden olur..

Voltajlar sorunlu ? Voltajların düşmesi yada yükselmesi aşırı akım çekme ve termik açmaya neden olur..

Kolay gelsin..
 
Kompresörün gürültü sesi gelerek durması aklıma getirdiği olasılıklar şunlar...

Takılan kondansator değerinden düşk yada yüksek ? Takılan kondansatörün değerinden farklı olması kompresörün aşırı ısınması ve termik açmasına neden olur..

Kondenser fanı hatası ? kondenser fanı arıza sırasında durması yada çalışmaması basma basıncını yükseltir buda bi süre sonra kompresörün basamayacağı basınca ulaşırsa durma kilitleme ye neden olur..

Voltajlar sorunlu ? Voltajların düşmesi yada yükselmesi aşırı akım çekme ve termik açmaya neden olur..

Kolay gelsin..

ustam öncelikle değerli cevaplarınız için sizlere teşekkür ederim..Bir sorum daha olacak cevaplarsanız sevinirim..Bu bahsettiğim modele takılan kondansator değeri ne olmalıdır ??
 
ustam öncelikle değerli cevaplarınız için sizlere teşekkür ederim..Bir sorum daha olacak cevaplarsanız sevinirim..Bu bahsettiğim modele takılan kondansator değeri ne olmalıdır ??

Dostum işim gereği split ünitelere bakmıyorum. O yüzden kaçlık olacağını tam bilmiyorum. Tahmini konuşmakta yanlış olur. Cihazın elektrik kapağında şema olması lazım orada yazıyormu bi bakın.. Yazmıyorsa aynı cihaza servis veren bir arkadaşımız belki yardımcı olabilir..
 
Merhabalar...

Bu yarım saat çalışma jet cool modunda mı oluyor ? eğer jet cool modundayken kapanıyorsa normaldir.

Jet cool modunda 30 dk. Jet Heat modunda 1 saat çalışır.

eğer normal soğutmada çalışıyorsa kumandada ayarladığınız sıcaklığa bakın,sensörleri kontrol edin/ettirin.

eğer dış ünite durduktan 3 dakika sonra jet cool moduna alıyorsanız 3 dakika çalışmaz.

eğer dış ünite durduğunda fan çalışıyorsa kompresör termik açmıştır. fan da durduysa dış ünite bağlantı terminalinde soldan sağa kablolarda faz olup olmadığına bakıp durumu bildirin. eğer dış ünite ulaşılması zor yerde ise iç ünitenin ön panelini kaldırıp sağ taraftaki bölümün vidasını çıkarıp klemens kapağını da çıkardıktan sonra o bölümden kontrol edin yine soldan.

devre şemasında kondansatör değeri belirtilmemiştir. dış ünitenin üst kapağının çıkarılıp kondansatör değerine bakılması gerekir. Fanın kondansatör değeri fan motorunun üstünde yazmaktadır.

Saygılar...
 
Merhabalar...

Bu yarım saat çalışma jet cool modunda mı oluyor ? eğer jet cool modundayken kapanıyorsa normaldir.

Jet cool modunda 30 dk. Jet Heat modunda 1 saat çalışır.

eğer normal soğutmada çalışıyorsa kumandada ayarladığınız sıcaklığa bakın,sensörleri kontrol edin/ettirin.

eğer dış ünite durduktan 3 dakika sonra jet cool moduna alıyorsanız 3 dakika çalışmaz.

eğer dış ünite durduğunda fan çalışıyorsa kompresör termik açmıştır. fan da durduysa dış ünite bağlantı terminalinde soldan sağa kablolarda faz olup olmadığına bakıp durumu bildirin. eğer dış ünite ulaşılması zor yerde ise iç ünitenin ön panelini kaldırıp sağ taraftaki bölümün vidasını çıkarıp klemens kapağını da çıkardıktan sonra o bölümden kontrol edin yine soldan.

devre şemasında kondansatör değeri belirtilmemiştir. dış ünitenin üst kapağının çıkarılıp kondansatör değerine bakılması gerekir. Fanın kondansatör değeri fan motorunun üstünde yazmaktadır.

Saygılar...
Ustam ellerinize kollarınıza sağlık bu kadr bilgi için.. yok ustam sürekli jet konumunda değil 18 konumunda da aynı şeyi yapıyor.dış ünite duruyor iç ünite üflüyor ama nafile soguk gelmio..ayrıca kondansatörü tamirci değiştirdiginden beri bi tuhaf oldu cihaz.. anladım ustam yarın söküp bahsettiğiniz kontrolleri yapacağım sorunun ne oldugunu cözünce tüm arkadaşların yararlanması için bilgilendirme yapacagım...

iyi geceler..saglıcakla
 
Ustam ellerinize kollarınıza sağlık bu kadr bilgi için.. yok ustam sürekli jet konumunda değil 18 konumunda da aynı şeyi yapıyor.dış ünite duruyor iç ünite üflüyor ama nafile soguk gelmio..ayrıca kondansatörü tamirci değiştirdiginden beri bi tuhaf oldu cihaz.. anladım ustam yarın söküp bahsettiğiniz kontrolleri yapacağım sorunun ne oldugunu cözünce tüm arkadaşların yararlanması için bilgilendirme yapacagım...

iyi geceler..saglıcakla

Merhabalar ... Umarım yardımcı olabilmişimdir...

Bu arada başlıktaki cihaz kodu ile yazınıdaki farklı...

cihaz hangisi acaba ?

eğer 9000lik ise dış ünitenin üst paneli ile ön paneli tek parçadır üst paneli sökerken aynı zamanda ön panelin vidalarını da sökmelisiniz. 18000lik ise sadece üst paneli sökmelisiniz...

Saygılarımla...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst