led lambaları dokunmatik anahtardan kontrol edemiyorum

ronniett

Üye
Katılım
20 Eki 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
45
Merhaba,
led lambalar normal anahtardan sorunsuzca açılıp kapanabiliyor.
yanlız viko'nun ürettiği dokunmatik anahtarda, led lambalar yanıyor fakat zaman zaman sönmüyor.
Dokunmatik anahtarın 3 kablo girişi var. faz-nötr- lamba çıkışı
Dokunmatik anahtarın lamba çıkışını ölçtüğümde anahtar kapalıyken 2.5v gibi AC bir değer görüyorum.

sebebi bu 2.5v olabilir mi ?
Anahtarın çıkışına ne bağlamalıyımki bu 2.5V u ortadan kaldırayım.

sebebi başka ne olabilir ?


teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sanırım sorunu buldum.
anahtarı ve led lambaları ofise getirdim. burda kurduğum düzenekte sorunsuz çalıştılar.
anahtarın girişine nötr-toprak beraber girdiğimde aynı sorunla karşılaştım.

Teşekkürler.
 