Kyoritsu Kew 4140 ölçü aleti ile, paratoner topraklama imaj ölçümü yapılabilir mi acaba? Bı parotener firması kurulum yaptı ve bu cihaz ile ölçüm yaptı cihaz 220 volt ile çalışıyor. Sadece elektrot ucuna bağlanan probu var ve o şekilde ölçüm yapıyor, yani 5-10 metre mesafede kazık vs yok, sizce bu ölçüm doğru mu, yoksa sadece elektrodun direncini mi ölçütler?​

IMG_20211026_170157.jpg

Cihaz bu, bilen arkadaşlar yardımcı olur ise memnun olurum
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,545
Puanları
1,306
Yaş
45
Konum
kocaeli
Bu cihazla paratoner testi yapılır cihazın özellikleri topraklama ölçümü olarak geçiyor ama cihaz da 3 kablo var topraklama ölçüm cihazlarında olduğu gibi tek kablo ile nasıl yapılır yada yaptılar birşey diyemem
 
Konu Sah

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
175
Puanları
1
Yaş
37
Bu cihazla paratoner testi yapılır cihazın özellikleri topraklama ölçümü olarak geçiyor ama cihaz da 3 kablo var topraklama ölçüm cihazlarında olduğu gibi tek kablo ile nasıl yapılır yada yaptılar birşey diyemem
Teşekkür ediyorum.
Bu konuda kesin bilgiye ihtiyacım var. Çünkü kurulumu yapan firma bu cihaz ile yapılan ölçüm sonucunu bize kabul ettirmeye çalışıyor, benim de içimde şüphe var. Sadece elektrot ucuna bağlantı yapılarak toprak geçiş direnci nasıl yapılır?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
5,654
Puanları
2,956
Konum
İstanbul
İki çubuklu ölçümde,uygulanan bir metod-
dur.Bahsedilen ölçü aleti,kaliteli ve güveni-
lir cihazlardandır.
 

Ekli dosyalar

  • CHAUVIN ARNOUX.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 3
Katılım
26 Nis 2021
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
25
Eğer cihaza FAZ ve NOTR bağladılarsa ve bahsettiğiniz probu da paratoner iniş iletkenine bağladılarsa çevrim empedansı denilen yöntem ile topraklama direnci ölçmüş olurlar. yoksa sadece elektrotun direnci mi derken zaten paratoner ölçümü dediğiniz şey toprağa çakılı olan elektrotların direncinin ölçülmesi demek. Çevrim empedansı ölçümünde şöyle bir sıkıntı oluyor, bağlı olduğu noktanın topraklama geçiş direnci ve enerji aldığı şebekenin nötr toprak geçiş direncinin toplamını gösteriyor. Tabi paratoner ölçüp değerler 10ohm altında çıktıysa nötr direnci ve paratoner direncinizin toplamı 10ohmun altında demek. Buda bir sorun teşkil etmez.

Bu tip işlerde özellikle elektrikte firmanızda bir iş yaptırıyorsanız, yapılan işi farklı bir firmanın kontrol etmesi çok daha iyi olur, periyodik kontrol işlerinizi yapan firma yardımcı olabilir.
 