kva kw çevirme

mcrazy83

Üye
Katılım
26 Kas 2012
Mesajlar
110
Puanları
3
3150 kva trafo.800 kw lık 6300 voltla çalışan kaç motor çalıştırabilir..giriş 31500volt..basit formül nasıl bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.teşekkür şimdiden
 

aycoor

Üye
Katılım
25 Ağu 2009
Mesajlar
93
Puanları
3
Yaş
37
selamlar
kW=0,6xkva formülünden
3150*0,6=1890 kW eder.
1890/800=2,36 adet yani 800 kW motorlar tam yükte çalışacaksa iki adet kullanılır. motor kapasitesi düştükçe bu oran yükselecektir.
 

i.tandogan

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
6 Mar 2009
Mesajlar
1,259
Puanları
637
Yaş
51
kva olan gücü kw olarak bulmak için kullandığınız motorun cos:fi: değerini bilmeniz gerekir. bu genelde motorlarda 0,8 civarındadır.
formül kw=kva*cos:fi:
 

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
5,247
Puanları
2,508
Konum
BURSA
3150 kva trafo.800 kw lık 6300 voltla çalışan kaç motor çalıştırabilir..giriş 31500volt..basit formül nasıl bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.teşekkür şimdiden
Merhaba. Burada kVA> kW dönüşümü için formül ; kVA= kW * Cos fi dir. Trafo cos fi değeri 0.76-0.88 değerleri arasında değişken olup ortalama olarak da 0.80 alınırsa; 3150 * 0.80= 2520 kW olur.Buradan çalışacak olan motor adedi; 2520/800=3.15 adet olur. Ancak trafoda emniyet payının bırakılarak sadece 2 adedinin çalıştırılması en doğrusu olur,cos fi=0.80 olarak da kabul edilirse eğer.(Asenkron motorlu olup yıldız/üçgen geçişle yol verme veya inverter sürücü devreleri kullanarak,burada oluşacak demeraj akımlarının bu yolla giderilerek azaltılması,direk çalıştırmada ise ortaya çıkabilecek olası demeraj akımları mevcut trafo gücünün dışında bırakılıp ek olarak da düşünülmemiş,emniyet payı olarak bırakılan bu trafo gücünden karşılanması da göz önüne alınmıştır.) Kolay gelsin.
 

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,744
Puanları
2,556
Merhaba. Burada kVA> kW dönüşümü için formül ; kVA= kW * Cos fi dir. Trafo cos fi değeri 0.76-0.88 değerleri arasında değişken olup ortalama olarak da 0.80 alınırsa; 3150 * 0.80= 2520 kW olur.Buradan çalışacak olan motor adedi; 2520/800=3.15 adet olur. Ancak trafoda emniyet payının bırakılarak sadece 2 adedinin çalıştırılması en doğrusu olur,cos fi=0.80 olarak da kabul edilirse eğer.(Asenkron motorlu olup yıldız/üçgen geçişle yol verme veya inverter sürücü devreleri kullanarak,burada oluşacak demeraj akımlarının bu yolla giderilerek azaltılması,direk çalıştırmada ise ortaya çıkabilecek olası demeraj akımları mevcut trafo gücünün dışında bırakılıp ek olarak da düşünülmemiş,emniyet payı olarak bırakılan bu trafo gücünden karşılanması da göz önüne alınmıştır.) Kolay gelsin.
Önemli bir yanlışı düzeltme gereği duydum. Transformatörün cosfi değeri, jeneratörün cosfi değeri diye birşey söz konusu değildir. cosfi akım ile gerilim arasındaki açıdır faz farkıdır, faz farkını yaratan ise yükten başka bir şey değildir. Alçak gerilim şebekemizde yükler R+XL yani ohmik direnç +endüktif reaktans formundadır, kimi yükün R ohmik direnci yüksek endüktif reaktansı küçük değerde kimi yükte XL endüktif reaktansı yüksektir Yükün toplam empedansı olan Z değeri R ile XL'nin vektörel toplamından ibarettir Cosfi aynı zamanda R/Z değeridir.
Motor için jeneratör ve Trafo seçiminde en önemli kriter demeraj akımıdır. Motorların aynı anda devreye girme durumu yok ise en kritik durum n-1 adet motor devredeyken son motorun demerajla devreye girdiği haldir bu akımın en yüksek değerde çekildiği andır. Motora yol verme metodu ve kalkınma anında çekilen akım bu nedenle çok önemlidir.
Trafo ve jeneratör gücü hesabında yüklenme %80-85 şeklinde seçilir. Olası dengesiz yüklenme, harmonikler v.b. olumsuz etkiler göz önüne alınarak belirlenmiş bir istatistiki emniyet payıdır.
 
Son düzenleme:
Katılım
13 Eki 2008
Mesajlar
57
Puanları
3
Yaş
35
Konum
DENİZLİ
Kalkınma akımı önemli. Normal akımın en az iki katı olarak düşünülmelidir. Ayrıca trafolar soğutması iyi ise gücünün 1,25 katına kadar yüklenebilir. Kısa süreli aşırı akımlar trafoya zarar vermez.
Ayrıca trafonun gücü kompanzasyona bağlıdır. 3150kVAx0,8=2520 kW. 3150kVAx0,95=2992,5 kW. hesaplardan görüleceği gibi kompanzasyon ne kadar iyi ise trafonun verebileceği kW o kadar yüksek olur.
 

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,744
Puanları
2,556
Sn benogretmenim'in verdiği bilgiler doğrudur ilave olarak unutulmaması gereken önemli bir hususa deyinmeden geçemeyeceğim; Sistem tasarım ve hesabı yapılırken kesinlikle kompanzasyon hesaba katılmamalıdır. Sebebi: Kompanzasyon devreykenki değerlerle hesaplamalarınızı yaparsanız olası bir Kompanzasyon sistem arızasında sisteminiz çökebilir, aşırı gerilim düşümü ve bunun getireceği sıkınıtlarla karşılaşırsınız. Kompanzasyon sistemindeki arıza giderilene kadar sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekir ki buda baştan hesap edilmesi gereken önemli bir husustur.
 
Konu Sah
M

mcrazy83

Üye
Katılım
26 Kas 2012
Mesajlar
110
Puanları
3
motorlara kademeli(5 kademe) dirençli yağlı yol verici ile yol aldırıyoruz..3150 kva lık trafo 800kw lık 3 motorumuzu çalıştırdı..motorlar bilezikli asenkron motor.
 

Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
106,118
Mesajlar
747,772
Kullanıcılar
394,429
Son üye
canerkutay

Yeni konular

Üst