Kurullu bir sistemde harmoniklerin olduğu nasıl anlaşılır ?

GokhaN

Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
Katılım
28 Şub 2006
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
36
Kurullu bir sistemde harmoniklerin olduğu nasıl anlaşılır bu konuda bir bilgisi olan varmı. Şimdiden teşekkürler..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ilk Önce Bence Harmonikler Neden Oluşur Onu Bilmek Lazım........

Elektrik Sistemine Doğrusal Olmayan Yüklerin Bağlanmasıyla

Temel Frekansın Katları Frekansında Oluşam Akım ve Gerilimlerdir...

Yani Kısaca : Gerilim ve Akım Dalga Şeklinin İdeal Formunda Uzaklaşmasıdır...




Doğrusal Olmayan Yükler :


*Kesintisiz Güç Kaynakları ve Bilgi İşlem Yükleri

*Hız Kontrol Cihazları

*Doğrultucular

*Tristör Kontrollü Devreler

*Ark Ocakları

*Kaynak Makinaları

*Normal Gücünün Üzerinde Yüklenmiş Trafolar
 
Buda Harmonikler Sonucu Bozulmuş Dalga Akım Şekli

Bozuk Akım Dalga Şekli
 
O zaman harmonikler son yıllarda dahada yaygınlaşmıştır çünkü hız kontrol cihazı kullanmayan fabrikalara fabrika demiyorlar ;D
 
Burç ' Alıntı:
O zaman harmonikler son yıllarda dahada yaygınlaşmıştır çünkü hız kontrol cihazı kullanmayan fabrikalara fabrika demiyorlar ;D

Harmonikler İle İlgili Bir Örnek Daha
 
Ya Arkadaşlar Bu Harmonikler ne Kadar Kötü Bi Olaymış Yaaa

Ama Bunu Önlemek İçin Kullanılan Bir Malzeme Vardı Adı Şimdi Aklıma Gelmiyor ????
 
O Malzemenin Adı Reaktor ( ergun elektrik ) diye bir firma üretiyormuş
 
hormanikmi anlamadım
 
ÜÇÜNCÜ HARMONİK

Şebekede en fazla etkisi görülen harmonikler 150 Hz frekanslı
üçüncü harmonik, 250 Hz frekanslı beşinci harmonik ve 350 Hz
frekanslı yedinci harmoniktir. Genellikle bir fazlı yükler
üçüncü harmoniği ve üç fazlı yüklerde diğer harmonikleri
üretirler.

Üç fazında eşit olarak yüklendiği simetrik şebekelerde nötr
iletkeni üzerinde herhangi bir akım yoktur. Ancak eğer şebekede
üçüncü harmonik varsa nötr iletkenler üzerinde akımlar
görülür.
Tecrübeler göstermiştirki İş hanları , bankalar , ticari
binalarda flüoresant lambaların bilgisayarlarin ve bilgisayarlara
bağlı kesintisiz güç kaynaklarının artmasıyla nötr iletkenlerde
görülen 3. Harmonik akımları herbir faz iletkeninden akan akım
değerlerinin %150 ila %210 katına ulaşmıştır.


Faz akımlarının 1200 faz farkından dolayı nötr iletkendeki
vektörel toplamı birbirini ifna ederken , faz iletkenlerindeki 3.
harmonik akımları aralarında faz farkı olmadığından nötr
iletkeni üzerinde birbirlerine ilave olarak yüksek değerlere
ulaşırlar.

Nötr iletkeni 16mm2 bakır ve 25 mm2 alimnyum kesitten sonra faz
iletkeninin kesitinin yarı değerinde boyutlandırıldığı
tesislerde nötr iletkeninin aşırı yüklenmesi durumu ortaya
çıkar.Bu durum ortaya nötr iletkeni sigorta veye herhangi bir
aşırı akım açıcısıyla korunmadığından yangın tehlikesi
ortaya çıkarır.

Üçüncü Harmoniğin Etkileri

1. Şebekede

· Nötr iletkeninin aşırı ısınması ve yangın riskine sebeb
olması
· Güç kayıplarının artması
· Kuvvetli elektromagnetik alanlar
· Şebekeye enterferansların verilmesi

2. Elektrik tesislerinde harmoniklerin sebeb olduğu enterferanslar

· Güç kayıplarının artması
· Rezonans riski
· Üçüncü harmonik akımının dönmesinden dolayı
transformatorlarındelta sargılarında aşırı yüklenme
· Gürültü
· Sıcaklık yükselmesi

3. Kondansatörlerde

Kondansatörler özellikle harmoniklere karşı hassastır. Bu sebeble
kondansatör bataryaları harmoniklera karşı mukavim olması için
aşırı boyutlandırılır.
· Güç kayıplarının artması
· Rezonans riski
· İşletme ömrünün azalması

4. Kablolarda ve İletkenlerde

· Güç kayıplarının artması
· Nötr iletkeni üzerinde aşırı yüklenme (N ve PEN iletkeninde)
· Yangın riski
Ülkemizde işletmelerde genellikle iş yerlerinde otomatik
sigortanın neden attığı araştırılmadan , harmoniklerin
varlığı düşünülmeden, daha önemlisi kablonun yüklenebilirliği
ve yüklendiği akım tam olarak araştırılmadan sigortanını
koruduğu kablonun ve cihazın akım taşıma kapasitesi göz önüne
alınmadan sigorta akım değeri yükseltilerek enerji sürekliliğini
sağlamak uğruna koruma zayıflatılmakta hatta iptal edilmekte ve TV
ve gazetelerde dramatik elektrik kontağından çıkan yangın
haberlerini izlemekteyiz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,877
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst