Merhabalar, sekonder koruma ve rölesi nedir ? , og ag trafolarda nasıl olur? og ölçü hücresi vs kavramların birbiriyle bağlantısı nedir .
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
E1I2k3t4 Merhabalar;

Yüksek gerilim veya orta gerilim tesislerinde trafo,iletim yada dağıtım hattı yada motor vb gibi ekipmanları korumak için akım ve gerilim trafolarının sekonder tarafından alınan akım ve gerilim bilgisi ile yapılan korumaya sekonder koruma denir.
Bu koruma amacıyla set edilen değerlere göre koruma için açma veya alarm bilgisi gönderen röleler de sekonder koruma rölesi denir.

OG ölçü hücresi de genelde orta gerilim tarafından ölçüm yapılan sistemlerde sayaç akım ve gerilim bilgileri için akım ve gerilim trafolarının olduğu hücredir,fakat bazı durumlarda sayaç olmayıp sadece ölçü aletlerinin bağlı olduğu hücre de olabilir.

Kolay Gelsin
 
Cevabınız için teşekkür ederim,ben bu konulara yabancıyım.
Örnek olarak bir tesisin og/ag trafosunda , og ölçü hücresinde sekonder koruma mı yapılır yani.
AG tarafında sekonder koruma mı yapılır. veya ag tarafında nasıl sekonder koruma yapılır.
 
Cevabınız için teşekkür ederim,ben bu konulara yabancıyım.
Örnek olarak bir tesisin og/ag trafosunda , og ölçü hücresinde sekonder koruma mı yapılır yani.
AG tarafında sekonder koruma mı yapılır. veya ag tarafında nasıl sekonder koruma yapılır.

Trafonuzun gücüne göre değişir,eğer küçük güçlü bir trafo kullandıysanız(<630 kva) ve trafo koruma hücresi olarak sigortalı+yük ayırıcılı hücre kullanılmış ise trafo için sekonder koruma yapılmaz ve küçük güçteki trafolar için og ölçü hücresi tesis etmenize gerek yok ag den ölçebilirsiniz.
Eğer trafo için kesicili hücre seçilmiş ise sekonder koruma tesis etmeniz gerekir,sekonder koruma trafo çıkış hücresindeki röle ile yapılır ölçü hücresinde sekonder koruma yapılmaz.
Ag tarafında sekonder koruma yapılmaz kullanılan şalter ve sigortalar arıza durumunda set değerlerine göre devreyi açarak arızalı noktayı temizlerler.

Kolay Gelsin
 