merhaba;
dublex bir evin sıva altı elektrik tesisatı yapılacak, dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? tesisat esasen kolay iştir fakat siz deneyimli kişilerden ince detay konuları hakkında yardım talep ediyorum.

prizler için 3x2.5 mu yoksa 3 adet 1x2.5 kablo mu daha uygun düşer?
aydınlatma için 3x1.5 mu yoksa 3 adet 1x1.5 mu daha uygundur.

kontrolleri yaparken bakmam gereken önemli yerler nelerdir?

profesyonel bir bakış açısı için soruyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

ampera

Üye
Katılım
7 Ocak 2009
Mesajlar
421
Puanları
1
Priz ; 3x2,5 mm NYA
Aydınlatma ; 2x2,5 mm NYA-(Linye) 2x1,5 mm NYA (sorti)

K.A.K.R. kullanmayı unutma buat eklerini klemens ile yapma.
Ana panonun koruma ve işletme topraklamalarının kesitlerini 1x35 mm NYY den küçük yapma.
Temel topraklama şeriti 30x3,5 mm Galv.Şerit olsun
Boru içine kabloyu çekerken dikkat et , izolasyonunu bozma vs vs.
 

Mokoki

Üye
Katılım
12 Mar 2007
Mesajlar
163
Puanları
1
Yaş
38
Priz ; 3x2,5 mm NYA
Aydınlatma ; 2x2,5 mm NYA-(Linye) 2x1,5 mm NYA (sorti)

K.A.K.R. kullanmayı unutma buat eklerini klemens ile yapma.
Ana panonun koruma ve işletme topraklamalarının kesitlerini 1x35 mm NYY den küçük yapma.
Temel topraklama şeriti 30x3,5 mm Galv.Şerit olsun
Boru içine kabloyu çekerken dikkat et , izolasyonunu bozma vs vs.

buat eklerine neden klemens takma dediniz anlamadım hem güvenlik açısından hem sağlamlık hemde iç tesisat yönetmeliğine aykırıdır klemens kesinlikle kullanılmalıdır kaçak akım röleside mutlaka bildik marka olmalıdır.
 
Konu Sah

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
36
neden 3x2.5 ve 3x1.5.

piyasadaki tesisatçılar 1x2.5 luk 3 kablo ve 1x1.5 luk 3 kablo olmak üzere 6 adet kablo çekmekteler.
 