S.a. hayırlı bayramlar
Ustalarım konutlarda parafudr uygulamasi yapiliyormu şimdiye kadar hiç rastlamadım
Yaşadığım bölgede konut tesisatları 3 faz ve kaçak akım roleleri mevcut ama ilginç arizalarla karsilasiyoruz.
Konut uygulamasi yapiliyorsa nasıl bir parafudr monte edilmeli değerleri ve tipi ne olmali
Kaçak akımın zaman zaman atıp durmasina faydası olurmu
Kaçak akım rolesine metodlu bir arızacilik yok deneme yanılma gidiyoruz
Saygilar
 
-Yakınlarınızda paratöner varsa,ana
panoya TİP1 + TİP2 ,evin içindeki
tabloya TİP3 parafudr konmasında
yarar var,
-Kaçak akımın A,F,Si tip olması halin-
de,yıldırım gibi hadiselerde açma ön-
lenebilir.Kaçak akımınız AC tip ise,
mutlaka,bahsettiğim tiplerden birisi
ile değiştirmek gerekir,
-Yakınlarınızda paratöner yoksa,
ana pano için TİP2 parafudr yeter-
lidir,
-Parafudrların beklenen görevi tam
olarak yapabilmesi için,topraklama
direncinin küçük değerde olmasına
gayret gösterilmelidir,
-Kaçak akımın,harmonikle ilgisi !
bilinmesi gereken ! önemli bir konu-
dur.O doküman,mutlaka okunmalı.
 