ucgen yıldız kontaktorlerının kw yanlıs dıyelım baglantı ve devre dogru kalkıs ve ucgen geçme sırasında kontaktor bobın yapıstırır mı
ornek 55 kw br motora 37 lw kpntaktor takmak
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşım ağır yükün altında ezilmekten hiçbir farkı yok. Herşey güç ve hesap meselesidir. Bağlantıların doğruluğunu kontrol etmende fayda var. Lakin yük farkı küçümsenecek bir fark değildir.
 
Bobine bişey diyemem ama güç kontaklarının erken yapışma zarar görme gibi etkilere maruz kalacaği kesin
 
ucgen yıldız kontaktorlerının kw yanlıs dıyelım baglantı ve devre dogru kalkıs ve ucgen geçme sırasında kontaktor bobın yapıstırır mı
ornek 55 kw br motora 37 lw kpntaktor takmak

Sen 50 kilo maksimum taşıyabiliyorsun diyelim fakat sırtına 80 kg veriliyor.Buna göre düşün
 
Asla kabul edilemeyecek bir durum. Kontaktör gücü motor gücünün bir üst değerinde seçilmesinde fayda vardır.
İyide benim motor yarim yükte çalışıyor gibi durumlar mazeret olmaz o zamanda adama "motor gücünü doğru seç" derler.
 