Kontaktor sigortasi

Katılım
28 Ara 2018
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
31
Degerli arkadaslar kompanzasyon sistemindeki 3 fazli kondansatöre bagli kontaktorun T fazina bagli tek fazli sigortası atiyor.kompanzsayona çok fazla hakim degilim teorik olarak nasil işlediğini biliyorum.Arizanin giderilmesi için ne yapmalıyım.Kontaktormu arızalıdır kondansator mu sizce yardimci olursaniz sevinirim.simdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trifaze guruplarda,her faza ayrı sigorta uygu-
laması,zaten yanlış ! bir uygulamadır.Sigorta-
da arıza olması ilk akla gelen ihtimaldir.Bu
bahane ile,sigortayı C tipi, 2xkondansatör gü-
cü akımlı ( şebekeden elektrik alıyorsanız 6
kA ) gurup sigorta ile değiştirin.
 
Hocam kontaktoru söküp bosta denedim saglam gözüküyor çıkış veriyor kondansatörü ayni marka model baska bir kontaktore bagladim 3 fazi pensampermetre ile ölçtüm 2.82 , 2.86 , 3.00 civarı okudum kondansatöründe saglam oldugunu dusunuyorum dediginiz gibi sigortayı degistirmeyi denicem tessekkurler bilginiz icin
 