Kontaktor sigortasi

Katılım
28 Ara 2018
Mesajlar
8
Puanları
3
Yaş
27
Degerli arkadaslar kompanzasyon sistemindeki 3 fazli kondansatöre bagli kontaktorun T fazina bagli tek fazli sigortası atiyor.kompanzsayona çok fazla hakim degilim teorik olarak nasil işlediğini biliyorum.Arizanin giderilmesi için ne yapmalıyım.Kontaktormu arızalıdır kondansator mu sizce yardimci olursaniz sevinirim.simdiden teşekkürler.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
4,628
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Trifaze guruplarda,her faza ayrı sigorta uygu-
laması,zaten yanlış ! bir uygulamadır.Sigorta-
da arıza olması ilk akla gelen ihtimaldir.Bu
bahane ile,sigortayı C tipi, 2xkondansatör gü-
cü akımlı ( şebekeden elektrik alıyorsanız 6
kA ) gurup sigorta ile değiştirin.
 
Konu Sah
U
Katılım
28 Ara 2018
Mesajlar
8
Puanları
3
Yaş
27
Hocam kontaktoru söküp bosta denedim saglam gözüküyor çıkış veriyor kondansatörü ayni marka model baska bir kontaktore bagladim 3 fazi pensampermetre ile ölçtüm 2.82 , 2.86 , 3.00 civarı okudum kondansatöründe saglam oldugunu dusunuyorum dediginiz gibi sigortayı degistirmeyi denicem tessekkurler bilginiz icin
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
4,628
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Kontaktör olarak,kondansatör kontaktörü !
kullanılmalıdır.Elinizdeki değilse,bu vesile ile
onuda değiştirin.
 

Sponsor Bağlantı