bobın gerılımın bobının uzerınde yazan gerılımı uygula : kontagından kontak akımını gecmemek sartı ile ac voltaj gecırebılırsın
dc asırı bır akım gecırme acma esnasında ark yapar ve kontakların zamanla bozulur
 
arkadaşlar bende sorular arasında karışık kaldım eğer arkadaş 220 vac kontaktör'e 24vdc verirse olmaz.24vdc kontaktör almasını tavsiye ederim :)
 
kontaktörün taşıyabileceği akım kapasitesini aşmadığın sürece geçirebilirsin sonuçta güç devresi iletir , ayrıca kontaktörün bobin ucu hangi voltajda ise onunla hükmedebilirsin , bir sorun olmaz bence lakin çekiceğin akım önemli sadece buna dikkat etmelisin ........
 
gayet acıık bi soru,arkads kontaktörün bobinlerini 220 ile besleyecek ve kontaklardan 24 volt dc gecırecek,olur neden olmasın ki
 
bobinine 220v verdim diye kontaklarınada 220 v verecen diye bir şey yok bobinine kumanda fazını verebilirsin.kumanda fazın kaç volt ise kontaklarınada yükün gerilimini verebilirsin yani kumanda fazın 24v kontaktörüne motor baglı 380v ile çalışıyor ise 380v vermen gerekir.
 