kontaktörlerin aşırı akım dirençleri yanıyor, yardım

mhacanal

Üye
Katılım
5 Nis 2009
Mesajlar
121
Puanları
3
Yaş
34
15 km uzunlugunda bir e.n.h. nın sonunda bulunan 400 kva trafonun kompanzasyonunda kullanılan kondansatör kontaktlarının uzerindeki dirençler(aşırı akım için koyulmuş olan ince kablo) yanıyor. bunun nedeni ne olabilir, nasıl bir önlem alabiliriz.
bir tespitimizi de belirteyim. hat basındaki seksiyoner ve trafoya 1 km uzaklıktaki seksiyonerin birer fazındaki og sidortalarının ucları kıvılcım cıkartıyordu. bir faz kesilip kesilip geliyor olabilir. sigortayı iptal edip tel sardık simdilik. yardımlarınız için simdiden tesekkurler.
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
858
Kontaktörlerinizdeki yardımcı kontaklar ( dirençleri devreden çıkaran ) arızalı ise,bahsetti-
ğiniz dirençler devrede kalıyor ve o nedenle yanıyor.Kontaktörü,orijinali ile değiştirmenizde
yarar var ( kontaktörünüz doğru seçilmiş ise ).
 

fabia

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
295
Puanları
3
Yaş
35
rölenizin ayarlarında eğer varsa aynı kondansatörü tekrar devreye alma zamanını 16
saniye civarına çıkarın.

aynı kondansatörü tekrar devreye alma zaman ayarı yoksa rölenizi değiştirin.
önerim :tense

kondansatörlerinizin üzerinde deşarj dirençleri varmı yokmu onu kontrol edin.bazı firmaların kondansatörlerinde deşarj dirençleri kondansatörün içinde ,bazılarınınki dışında,bazılarında ise hiç olmuyor.
deşarj bobinli kontaktör kullanıncaya kadar normal güç kontaktörü ile ayrıca satılan deşarj bobini ünitelerinden de takabilirsin.

kondansatörler boşalacak kadar yeteri zaman tanınmadığı için tekrar devreye girme anında büyük gerilimlere maruz kalır.
bu yüzdende kontaktörlerin deşarj bobini bağlantılarını sağlayan izoleli kabloları çok çabuk yanıyor.
saygılarımla
 
Son düzenleme:

mehmetkaan

Üye
Katılım
22 Haz 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
peki kondansatör boşlma saniyesi nekadar 6 sn 12 sn midir nekadar
 
Katılım
18 Ocak 2009
Mesajlar
51
Puanları
3
Yaş
48
O bahsettiğiniz direnç değil (kompanzasyon kontaktörlerini biraz araştırırsanız) sizin kontaklarınız geçirmiyor,o yüzden bütün yük tellerden geçiyor.
 

Analizör

Üye
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
839
Puanları
0
15 km uzunlugunda bir e.n.h. nın sonunda bulunan 400 kva trafonun kompanzasyonunda kullanılan kondansatör kontaktlarının uzerindeki dirençler(aşırı akım için koyulmuş olan ince kablo) yanıyor. bunun nedeni ne olabilir, nasıl bir önlem alabiliriz.
bir tespitimizi de belirteyim. hat basındaki seksiyoner ve trafoya 1 km uzaklıktaki seksiyonerin birer fazındaki og sidortalarının ucları kıvılcım cıkartıyordu. bir faz kesilip kesilip geliyor olabilir. sigortayı iptal edip tel sardık simdilik. yardımlarınız için simdiden tesekkurler.

Dirençlerin görevi kondansatör devreye girdiği andakı akımı sınırlamaktır.Kontaktör mekanizması birkaç msn sonra güç devresi akım yolunu anakontaklara verir.
1.ihtimal_ Trafo A.G panosu olduğu için gerilim değeriniz yüksektir.
2.ihtimal_ Kompanzasyon sistemi ayarından stabil bir çalışma yoktur sürekli anahtarlama grupları sık devreye alma çıkarma söz konusudur.
3.ihtimal_devre çok sık girip çıkan yükleriniz vardır.
4.ihtimal_aşırı harmonik distorsiyon
Bu üç ihtimalden hepsi veya birkaçı sisteminizde olabilir.
1.ihtimal için çözüm 400V kondansatör grubu kullanmak.
2.ihitmal için çözüm ayarlarınız komp.sistemini kontrol edin.
3.ihtimal için çözüm deşarj direnci kullanmak.
4.ihtimal için çözüm harmonik filtrasyon
 
Konu Sah
M

mhacanal

Üye
Katılım
5 Nis 2009
Mesajlar
121
Puanları
3
Yaş
34
aynı yazıyı okumustum(federal in sitesinden). ayrıca once cevap veren arkadasların ihtimalleri degil. cunku deşarj bobini unitesi de kullandık. hatta onlardan biri de yandı. kontaktörler de daha yeni sipariş, eski degil ve siemens. kontaktör degerleri de uygun. yalnız soyle bir durum var; 40 kVAr gruba 50 kVAr lık kontaktör kullandım ama 40 kVAr lık grup 20-20, 2 tane kondansatörün paralel baglanmasıyla elde edilmiş, acaba bu sorun teskil eder mi ilk kalkış akımları acısından...
harmonik degerini ancak röle(entes rg3-12c) ustunden okudum, ona gore sorun gorunmuyor.
 

Analizör

Üye
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
839
Puanları
0
aynı yazıyı okumustum(federal in sitesinden). ayrıca once cevap veren arkadasların ihtimalleri degil. cunku deşarj bobini unitesi de kullandık. hatta onlardan biri de yandı. kontaktörler de daha yeni sipariş, eski degil ve siemens. kontaktör degerleri de uygun. yalnız soyle bir durum var; 40 kVAr gruba 50 kVAr lık kontaktör kullandım ama 40 kVAr lık grup 20-20, 2 tane kondansatörün paralel baglanmasıyla elde edilmiş, acaba bu sorun teskil eder mi ilk kalkış akımları acısından...
harmonik degerini ancak röle(entes rg3-12c) ustunden okudum, ona gore sorun gorunmuyor.
40kvar'lık grubu 20+20 bağlayabilirsin sorunun onunla ilgili değil. Pano çıkış gerilimi değeri ne? hasar gören bir grup kontaktörü değil mi? öyleyse sorunun nasıl devreye sık girip çıkma olamaz?(önce cevap veren arkasların ihtimalleri değil)
Kondansatör grubunuzun biri yada her ikiside arızalı olma ihtimalini düşünüp çalışma akımlarını ölçtünüz mü ?
 

genç arkadaş

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
8 Mar 2007
Mesajlar
3,576
Puanları
108
...hat basındaki seksiyoner ve trafoya 1 km uzaklıktaki seksiyonerin birer fazındaki og sidortalarının ucları kıvılcım cıkartıyordu. bir faz kesilip kesilip geliyor olabilir. sigortayı iptal edip tel sardık simdilik. yardımlarınız için simdiden tesekkurler.
Kıvılcımlar çıkması, o sigortaların, maşonlarına tam oturmamasından kaynaklanıyor.
Tel sarınca geçmesinin espirisi de şu: Teli maşonlara "sıkıca" sardığınız için boşluk yapmıyor ve ark oluşmuyor.
 
Katılım
5 Ocak 2008
Mesajlar
221
Puanları
3
Yaş
64
sn mhacanal
benzer durum benimde başıma geldi.(og sigortalardan biri atarsa kondansatörler fazlamı akım çeker?) başlık altında bu konu tartışıldı.genelde bütün arkadaşların gerilim düşerse kondansatör akımında düşeceğini belirtti. dirençlerin yanma sebebi olarak; gerilim düşünce kontaktör bobininin tam cekemeyip ana kontakların tam devreye girmeyişi ve kontaktör dirençlerin devreden çıkmamasından kaynaklandığını, bu durumu engellemek için reaktif güç rölesinin düşük gerilimde kendisini devre dışı etme özelliğini kullamak gerektiği.bu konuda sn ethemgüner hocamızın uyarması ve bilgi vemesi ile konu çözüme kavuşmuştur.saygılar.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,449
Mesajlar
742,724
Kullanıcılar
392,031
Son üye
İntikad

Yeni konular

Üst