merhabalar,

elimizde schneider LC1K0910M7 ürün var. bunun üzerinde 4 adet 1500 watt rezistans çalıştırmak istiyoruz bu ürün uygun mudur?

tavsiye edeceğiniz bir ürün varmı?

teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Selamlar.
Motor gücü, kW değerleri ekli dosyada yer almaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • TeSys K_LC1K0910M7.pdf
    136.5 KB · Görüntüleme: 11
merhabalar,

elimizde schneider LC1K0910M7 ürün var. bunun üzerinde 4 adet 1500 watt rezistans çalıştırmak istiyoruz bu ürün uygun mudur?

tavsiye edeceğiniz bir ürün varmı?

teşekkürler.


Çalıştıracağın yük tam yük akımı kadar bu şekilde kontaktörü yakarsın schneider LC1K0910M7 ürünün tam yük akımı 9 amper 4 adet 1,5 kw yük üç faza dengeli dağıtılamaz zaten dengeli de olsa nominal akımı aşıyor. Buda fazdan geçen akımı daha da artırır sonu hüsran olur.Bir faza mutlaka 3000 watt düşüyor buda akımı 13-14 ampere çeker
 
Çalıştıracağın yük tam yük akımı kadar bu şekilde kontaktörü yakarsın schneider LC1K0910M7 ürünün tam yük akımı 9 amper 4 adet 1,5 kw yük üç faza dengeli dağıtılamaz zaten dengeli de olsa nominal akımı aşıyor. Buda fazdan geçen akımı daha da artırır sonu hüsran olur.Bir faza mutlaka 3000 watt düşüyor buda akımı 13-14 ampere çeker
 
merhabalar,

elimizde schneider LC1K0910M7 ürün var. bunun üzerinde 4 adet 1500 watt rezistans çalıştırmak istiyoruz bu ürün uygun mudur?

tavsiye edeceğiniz bir ürün varmı?

teşekkürler.
lc1k16 kurtarır ama siz LC1D18M7'yi tercih edin bence.
 