Elimde Etiketinde 380 voltta 11 kw akım taşıyabilen kontaktör var bu her bir kontağı 11 kw geçirebilirmi demek oluyor yoksa 3 fazı toplamda 11 kw geçirebilrimi demek eğer kontak başına 11 kw geçirebiliyorsa 20 kw kondansatör taktığımda sıkıntı olur mu
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elimde Etiketinde 380 voltta 11 kw akım taşıyabilen kontaktör var bu her bir kontağı 11 kw geçirebilirmi demek oluyor yoksa 3 fazı toplamda 11 kw geçirebilrimi demek eğer kontak başına 11 kw geçirebiliyorsa 20 kw kondansatör taktığımda sıkıntı olur mu

Toplamdan 11 kw taşır anlamına gelir 20 kw bağlarsanız kontakları erir yapışır.
 
pahalı bir fantazi kontaktör yakma fantazisi yüke göre kontaktör seçilir satıcı doğrusunu verir yanlış verirse yanarsa ona kaçar çünkü...
 
11 kw, 22 amper taşır (ortalama) 1 kvarkondansatör X 1.4 amper ceker. 20 X 1.4 =28 amp.yanı arkadaşların dediği gibi 45 amp kontaktör kullanmalısınız.
Ayrıca , 20 kw yazmıssınız önce , kontaktör sandım. ;Lütfen, terımleri yerınde yazarsanız daha kolay anlaşılır. Kondansatör terimi "kva" dır.
 