Arkadaşlar kontaktör nasıl aşırı akımı önlüyor anlayamadım. Aşağıdaki ifade bi makalede geçiyor.


Termik röleler ile kullanıldığında ise cihazları ve tesisleri aşırı yük akımlarına karşı korur. Kumanda ettiği devreyi nominal akım altında açıp kapatabildiği gibi belirli orandaki aşırı akımları da kesebilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aşırı akımı kontaktör önlemez kontaktörün alt çıkışına bağlanan aşırı akım rölesi önler
Daha geniş bilgi için MEGEP Asankron motor kumanda teknikleri. dökümanını incelemeni öneririm.
 
Termik röle ile birlikte çalışarak motordan geçen aşırı akımı o anda bu ikili önler, örneğin asenkron motorun mili sıkışıp aşırı akımlar motor sargılarından o anda çekildiğinde, termik rölenin bi-metal kontakları çok ısınıp (Nominal motor akımında bu bimetal şerite bağlı kontaklar fazla ısınıp bir tarafa bükülemez ve kontaklarını açamaz, eğer motorun çektiği akıma uygun amperde termik röle tam olarak seçilmiş ise) bir tarafa eğilir ve termikteki bu bitişik kontaklar birbirinden tam ayrılmış olur. Kontaktörün bobinine giden bu kontaktör kumanda akımı kesilince de motor sarımları yanmadan motor emniyetle durdurulmuş olur. Yani metinde geçtiği gibi termik röle tek başına bu konuda yeterli bir kumanda elemanı değildir, ancak kontaktörle senkron çalışarak motorun çok emniyetli olan bir çalışmasını sağlayabilir. Kolay gelsin.
 
Arkadaşlar kontaktör nasıl aşırı akımı önlüyor anlayamadım. Aşağıdaki ifade bi makalede geçiyor.


Termik röleler ile kullanıldığında ise cihazları ve tesisleri aşırı yük akımlarına karşı korur. Kumanda ettiği devreyi nominal akım altında açıp kapatabildiği gibi belirli orandaki aşırı akımları da kesebilir.
Termik rölede, kontaktörde tek başına koruma görevi yapamaz. Termik üzerinde güç kontağı yoktur. Aşırı akım üzerindeki yardımcı kontakları harekete geçirir. Kontaktörde bu sayede devreyi açar.
 