Kontak şema bağlantısı nasıl okunur.

Alparslan

Üye
Katılım
13 Kas 2011
Mesajlar
30
Puanları
1
arkadaşlar merhaba. Yapmış olduğum projede istenileni yerine getirmek için kullanmam gereken pako şalteri buldum. İlgili pako : https://www.kardeselektrik.com.tr/i...yrintili-kontak-semalari/2950-grup-salterleri

İlgili pako ile 3 sıra olan aydınlatmanın 1de ilk sırayı 2 de ilk ve ikinci sırayı 3 te ise tamamını yakıyoruz.
Şalteri nasıl kullanacağım konusunu biliyorum fakat kontak şemasına baktığımda bağlantı kısmını şema üzerinden çok anlayamadım.
Screenshot_2020-03-28 A315 Şalter Kontak Şeması.png

eklemiş olduğum kontak bağlantı şemasını nasıl değerlendirmem gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar merhaba. Yapmış olduğum projede istenileni yerine getirmek için kullanmam gereken pako şalteri buldum. İlgili pako : https://www.kardeselektrik.com.tr/i...yrintili-kontak-semalari/2950-grup-salterleri

İlgili pako ile 3 sıra olan aydınlatmanın 1de ilk sırayı 2 de ilk ve ikinci sırayı 3 te ise tamamını yakıyoruz.
Şalteri nasıl kullanacağım konusunu biliyorum fakat kontak şemasına baktığımda bağlantı kısmını şema üzerinden çok anlayamadım.
Ekli dosyayı görüntüle 62409

eklemiş olduğum kontak bağlantı şemasını nasıl değerlendirmem gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Anladigim kadariyla X olan kısımlar şalterin o konumunda kapalı olan kontak grubunu gösteriyor.
 
arkadaşlar merhaba. Yapmış olduğum projede istenileni yerine getirmek için kullanmam gereken pako şalteri buldum. İlgili pako : https://www.kardeselektrik.com.tr/i...yrintili-kontak-semalari/2950-grup-salterleri

İlgili pako ile 3 sıra olan aydınlatmanın 1de ilk sırayı 2 de ilk ve ikinci sırayı 3 te ise tamamını yakıyoruz.
Şalteri nasıl kullanacağım konusunu biliyorum fakat kontak şemasına baktığımda bağlantı kısmını şema üzerinden çok anlayamadım.
Ekli dosyayı görüntüle 62409

eklemiş olduğum kontak bağlantı şemasını nasıl değerlendirmem gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz?
1. Faz girişi 2 nolu kontağa,
2. Faz girişi 8 nolu kontağa,
3. Faz girişi 14 nolu kontağa bağlanacak.
Faz çıkışları:
Pako 1 konumunda iken çıkış veren kontaklar: 1, 9, 13 (1. sıra bunlara bağlanabilir)
Pako 2 konumunda iken çıkış veren kontaklar: 5, 7, 17 (2. sıra bunlara bağlanabilir)
Pako 3 konumunda iken tüm kontaklar çıkış verir: 3, 11, 15 (3. sıra bunlara bağlanabilir)
 
Son düzenleme:
1. Faz girişi 2 nolu kontağa,
2. Faz girişi 8 nolu kontağa,
3. Faz girişi 14 nolu kontağa bağlanacak.
Faz çıkışları:
Pako 1 konumunda iken çıkış veren kontaklar: 1, 9, 13 (1. sıra bunlara bağlanabilir)
Pako 2 konumunda iken çıkış veren kontaklar: 5, 7, 17 (2. sıra bunlara bağlanabilir)
Pako 3 konumunda iken tüm kontaklar çıkış verir: 3, 11, 15 (3. sıra bunlara bağlanabilir)
Bu şekilde olduğunda nasıl birde biri ikide bir ve ikiyi 3 de hepsine elektrik vermiş oluyor?
 
1. Faz girişi 2 nolu kontağa,
2. Faz girişi 8 nolu kontağa,
3. Faz girişi 14 nolu kontağa bağlanacak.
Faz çıkışları:
Pako 1 konumunda iken çıkış veren kontaklar: 1, 9, 13 (1. sıra bunlara bağlanabilir)
Pako 2 konumunda iken çıkış veren kontaklar: 5, 7, 17 (2. sıra bunlara bağlanabilir)
Pako 3 konumunda iken tüm kontaklar çıkış verir: 3, 11, 15 (3. sıra bunlara bağlanabilir)
Baya karışık bir bağlantısı var . Pazar bulmacası gibi [emoji3] Kontakları üçer üçer gruplamislar.
 
Son düzenleme:
Alt kontak uçları şalter üzerinden köprülü görüldüğü üzere. Üst uçlardan bağlantı yapilmasi lazım. Yani 1-7-13 faz girişleri olmalı.
Şemaya bakarsanız L1, L2, L3 fazları 2, 8 , 14 nolu uçlardan giriş yapacak. Şemada A, B, C şeklindeki gruplamadan 1,2,3 Pako pozisyanlarında çıkış veren kontaklar yazıyor hocam.
Bu şekilde olduğunda nasıl birde biri ikide bir ve ikiyi 3 de hepsine elektrik vermiş oluyor?

Pako 1 pozisyonu sadece 1,9,13 kontaklar ON, gerisi OFF
Pako 2 pozisyonu sadece 5,7,17 kontaklar ON, gerisi OFF
Pako 3 pozisyonu tüm kontaklar ON

Örnek:
1. sıra lambaları 1,9,13 kontaklarına bağlarsanız --> Pako 1 de 1. sıra yanık 2 ve 3. sıralar sönük
2. sıra lambaları 5,7,17 kontaklarına bağlarsanız --> Pako 2 de 2. sıra yanık 1 ve 3. sıralar sönük
3. sıra lambaları 3,11,15 kontaklarına bağlarsanız --> Pako 3 te tüm sıralar yanık..
 
Son düzenleme:
Şemaya bakarsanız L1, L2, L3 fazları 2, 8 , 14 nolu uçlardan giriş yapacak. Şemada A, B, C şeklindeki gruplamadan 1,2,3 Pako pozisyanlarında çıkış veren kontaklar yazıyor hocam.


Pako 1 pozisyonu sadece 1,9,13 kontaklar ON, gerisi OFF
Pako 2 pozisyonu sadece 1,9,13,5,7,17 kontaklar ON, gerisi OFF
Pako 3 pozisyonu tüm kontaklar ON

Örnek:
1. sıra lambaları 1,9,13 kontaklarına bağlarsanız --> Pako 1 de 1. sıra yanık 2 ve 3. sıralar sönük
2. sıra lambaları 5,7,17 kontaklarına bağlarsanız --> Pako 2 de 1. ve 2. sıra yanık 3. sıra sönük
3. sıra lambaları 3,11,15 kontaklarına bağlarsanız --> Pako 3 te tüm sıralar yanık..
Yazım hatası nedeniyle düzeltme yukarıdaki gibi yapılmıştır
 