Kompanzasyon nötr hattı

Eserisname

Üye
Katılım
23 Ara 2020
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar iyi günler elimde bir adet trafo var girşi 35000 volt çıkışı 690 dd bağlı bu trafo ile 220 volt nasıl albilirim pano yapmak için konpanzasyon da nötr hattını nasıl bağlayacağım üçgen bağlı da nötr hattı yok beni bilgilendirirseniz sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
adem_cotak haklı. Ama bu durumda hem röleyi hem kondansatörleri 690 V uyumlu bulmanız gerekir. 690 V standart kondansatör bulunuyormu bilmiyorum. 690V seviyesinde kondansatör ve röle tedarik edebiliyorsanız uygun kumanda trafosu ile sisteminizi kurarsınız. Bunları temin edemiyorsanız; kompanzasyon için gerekli kapasite gücünü karşılayabilen bir kompanzasyon güç trafosu üzerinden( 36/0,4 KV veya 690/0,4 KV) 0,4 KV elde ettikten sonra normal sistemi kurarsınız. Akım trafoları 690 V devre üzerinde olmalıdır.
 