Kompanzasyon nötr hattı

Eserisname

Üye
Katılım
23 Ara 2020
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar iyi günler elimde bir adet trafo var girşi 35000 volt çıkışı 690 dd bağlı bu trafo ile 220 volt nasıl albilirim pano yapmak için konpanzasyon da nötr hattını nasıl bağlayacağım üçgen bağlı da nötr hattı yok beni bilgilendirirseniz sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
adem_cotak haklı. Ama bu durumda hem röleyi hem kondansatörleri 690 V uyumlu bulmanız gerekir. 690 V standart kondansatör bulunuyormu bilmiyorum. 690V seviyesinde kondansatör ve röle tedarik edebiliyorsanız uygun kumanda trafosu ile sisteminizi kurarsınız. Bunları temin edemiyorsanız; kompanzasyon için gerekli kapasite gücünü karşılayabilen bir kompanzasyon güç trafosu üzerinden( 36/0,4 KV veya 690/0,4 KV) 0,4 KV elde ettikten sonra normal sistemi kurarsınız. Akım trafoları 690 V devre üzerinde olmalıdır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,102
Mesajlar
914,984
Kullanıcılar
449,802
Son üye
sadık Mehmet

Yeni konular

Geri
Üst