kondansatör arızası

palo

Üye
Katılım
27 Mar 2007
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar işletmelerde bulunan kompanzasyonlardaki kondansatörlerin arızalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz acaba
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kondansatöre dışardan baktığında ölçüm falan yapmana gerek yok,belli olur hemen.
 
kondansatörün her fazının pensampermetre ile akımını ölçeriz. Aşağıdaki kondansatör gücüne göre akım değerleri tutuyorsa sağlamdır. Akım değerleri % 75 değerlerine düşmüşse değiştirmesinde fayda vardır.
 
Kompanzasyon rölesini baştan seçerken,aynı zamanda ölçen tipten yapar iseniz
(mesela İnter,Kael),röle,arızalı kondansatörleri bildirdiği gibi,kondansatörlerin
kapasite değerlerini size sürekli olarak bildirir.Böyle bir imkanınız yok ise, pens
ampermetre ile ölçüm dışında maalesef ölçme imkanınız yıktur.
 
Sn.Roboelektronik

Kondansatör gövdeyi patlatmışsa anlarız dışarıdan bakınca.Patlatmamışsa kapasite kaybetmişse nasıl anlayacağız ölçmeden ?
Kondansatörün kapasite kaybı iş görmez duruma gelmesi piyasada " kondansatörler patlamış" diye ifade edilir.
Biraz açarmısınız ?
 
Benim bahsettiğim işletmelerdeki büyük kompanzasyon panoları için,kondansatörde arıza olduğunda,dışardan bunu çoğunlukla gözlemleyebiliriz,tabii ki bazen arıza olabilir ama dışardan baktığımızda bunu anlayamayabiliriz,herhangi bir kapasite kaybını veya daha farklı birşeyi,reaktif güç kontrol rölesinden düzenli olarak alınan cosQ (cos fi) değerlerini karşılaştırarak anlayabiliriz.Bu benim fikrim daha farklı yorumlar varsa yorumlarınızı bekliyorum.
 
SORU: AG Kompanzasyon tesislerinde kullanılan kondansatörlerde Bakım nasıl yapılmalıdır.
CEVAP: AG güç kondansatörleri bakım gerektirmez.Ancak her üç ayda bir bağlantılarının kontrol edilmesinde gevşek olanların sıkılmasında yangın riski bakımında yarar vardır.Ayrıca faz akımlarının
ölçülmesi ve sıcaklıklarının kontrol edilmesi kondansatörlerin ömürleri açısından önemlidir.

SORU: Kondansatörlerin çalışma sırasında aşırı ısınmaları normalmidir ?

CEVAP: Hayır normal değildir.Kondansatörler çalışırken elinizi yakacak şekilde ısınıyorsa bu kondansatörlerin kapasite (güç)değerleri normal olsa bile yangın riskine karşı devreden çıkarılmalıdır.

Unutmayın:Aşırı Isınan Kondansatörleri Çalıştırmayın.
 
yeni nesil rölelerin çoğunda kondansatörleri otomatik tanıma ve izleme olanağı mevcut.
en sağlıklısı röleyle ölçmek veya pensampermetre kullanarak izlemek.
kondansatör görüntüsü herzaman arızalandığı hakkında fikir vermez.
 