arkadaşlar işletmelerde bulunan kompanzasyonlardaki kondansatörlerin arızalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz acaba
 
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,442
Puanları
3
kondansatöre dışardan baktığında ölçüm falan yapmana gerek yok,belli olur hemen.
 

mehmet95

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
173
Puanları
3
Yaş
36
kondansatörün her fazının pensampermetre ile akımını ölçeriz. Aşağıdaki kondansatör gücüne göre akım değerleri tutuyorsa sağlamdır. Akım değerleri % 75 değerlerine düşmüşse değiştirmesinde fayda vardır.
 

akyar.gunturkun

Guest
Kompanzasyon rölesini baştan seçerken,aynı zamanda ölçen tipten yapar iseniz
(mesela İnter,Kael),röle,arızalı kondansatörleri bildirdiği gibi,kondansatörlerin
kapasite değerlerini size sürekli olarak bildirir.Böyle bir imkanınız yok ise, pens
ampermetre ile ölçüm dışında maalesef ölçme imkanınız yıktur.
 

zeum

Uzman Üye
Katılım
19 Nis 2007
Mesajlar
220
Puanları
203
Yaş
64
Sn.Roboelektronik

Kondansatör gövdeyi patlatmışsa anlarız dışarıdan bakınca.Patlatmamışsa kapasite kaybetmişse nasıl anlayacağız ölçmeden ?
Kondansatörün kapasite kaybı iş görmez duruma gelmesi piyasada " kondansatörler patlamış" diye ifade edilir.
Biraz açarmısınız ?
 
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,442
Puanları
3
Benim bahsettiğim işletmelerdeki büyük kompanzasyon panoları için,kondansatörde arıza olduğunda,dışardan bunu çoğunlukla gözlemleyebiliriz,tabii ki bazen arıza olabilir ama dışardan baktığımızda bunu anlayamayabiliriz,herhangi bir kapasite kaybını veya daha farklı birşeyi,reaktif güç kontrol rölesinden düzenli olarak alınan cosQ (cos fi) değerlerini karşılaştırarak anlayabiliriz.Bu benim fikrim daha farklı yorumlar varsa yorumlarınızı bekliyorum.
 

mehmet95

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
173
Puanları
3
Yaş
36
SORU: AG Kompanzasyon tesislerinde kullanılan kondansatörlerde bakım nasıl yapılmalıdır.
CEVAP: AG güç kondansatörleri bakım gerektirmez.Ancak her üç ayda bir bağlantılarının kontrol edilmesinde gevşek olanların sıkılmasında yangın riski bakımında yarar vardır.Ayrıca faz akımlarının
ölçülmesi ve sıcaklıklarının kontrol edilmesi kondansatörlerin ömürleri açısından önemlidir.

SORU: Kondansatörlerin çalışma sırasında aşırı ısınmaları normalmidir ?

CEVAP: Hayır normal değildir.Kondansatörler çalışırken elinizi yakacak şekilde ısınıyorsa bu kondansatörlerin kapasite (güç)değerleri normal olsa bile yangın riskine karşı devreden çıkarılmalıdır.

Unutmayın:Aşırı Isınan Kondansatörleri Çalıştırmayın.
 

alpere

Üye
Katılım
12 Şub 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
36
yeni nesil rölelerin çoğunda kondansatörleri otomatik tanıma ve izleme olanağı mevcut.
en sağlıklısı röleyle ölçmek veya pensampermetre kullanarak izlemek.
kondansatör görüntüsü herzaman arızalandığı hakkında fikir vermez.
 