kondansatör akımından gücünü hesaplama

Kondansatörün etiket değerinde örneğin 400 volt ta x kvar yazar. Faz faz arası gerilim 400 volt olduğu sistemde yaklaşık 1.44 katı kadar akım çeker. Bunda abartılacak birşey yok.

440v kondansatörle 380v bara geriliminde 1,44'ü kullanıp hesap yaparsan allak bullak olursun. Sahada bir çok şey teoride belirtilenden farklıdır. Üzerine basa basa bunu izah etmeye çalışıyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
440 volt kondansatör diye birşey yok. Kondansatör etiket değeri 400 voltta x kvar 440 voltta y kvar VS. yazar. Size 400(Şebeke) voltta x kvar lazımsa etiketi 400 de x kvar olan kondansatörü Kullanırsınız.
 
440 volt kondansatör diye birşey yok. Kondansatör etiket değeri 400 voltta x kvar 440 voltta y kvar VS. yazar. Size 400(şebeke) voltta x kvar lazımsa etiketi 400 de x kvar olan kondansatörü Kullanırsınız.
:D
440 volt kondansatör diye birşey yok. Kondansatör etiket değeri 400 voltta x kvar 440 voltta y kvar VS. yazar. Size 400(şebeke) voltta x kvar lazımsa etiketi 400 de x kvar olan kondansatörü Kullanırsınız.
http://federal.com.tr/category/urunler/kondansatorler/
http://federal.com.tr/fek-14/

Daha öğreneceğin çok şey var ozi Senin yaşından fazla kompanzasyon sistemi kurdum.

5 sene önce 440v kondansatör elimizde yok üretimde diye kondaş 400v kondansatör verdi (toplam 800kVAr) 1 ay sonra kullanılmışları geri alıp yeni 440v kondansatörleri verdi. Ücretsiz. Üzerine de özür dilediler.
 
Son düzenleme:
:D

http://federal.com.tr/category/urunler/kondansatorler/
http://federal.com.tr/fek-14/

Daha öğreneceğin çok şey var ozi Senin yaşından fazla kompanzasyon sistemi kurdum.

5 sene önce 440v kondansatör elimizde yok üretimde diye kondaş 400v kondansatör verdi (toplam 800kVAr) 1 ay sonra kullanılmışları geri alıp yeni 440v kondansatörleri verdi. Ücretsiz. Üzerine de özür dilediler.
440 volt kondansatörü hangi giriş gerilimin de kullandınız
 
Benim bara gerilimim örneğin 400 volt ise 400 voltta istediğim gücteki kondansatörü seçerim.
 
Eğer harmonik yoksa ve ısınma olmuyorsa gerekli bara gücüne gerekli kondansatör gerilimini seçerim diye düşünüyorum
Benim yazdıklarıma istinaden attığınız 440 volt konfansatörleri anlamadım. Ben 440 volt gerilim de kondansatör yok diye birşey demedim gerekli gerilime göre seçerim dedim. Ayrıca bu konuda sadece yardım amaçlı gerekli bilgilendirmeler yaparak cevap verdim. Siz konuyu başka yerlere çekiyorsunuz
 
Eğer harmonik yoksa ve ısınma olmuyorsa gerekli bara gücüne gerekli kondansatör gerilimini seçerim diye düşünüyorum

Neyse sizi yormadan anlatayım. Bir asfalt plentiydi saatte 240ton asfalt üreten bir tesis. 355kw iki adet taş kırma motoru desem gerisini anlatmama gerek yok. Tesis ile trafo arası mesafeden dolayı trafo kademesinden ana pano gerilimi 440v'a çıkarttık. Olay bundan ibaret. Böyle bir sistemde 400v kondansatör kullanırsan 1 aya kalmaz tüm kondansatörleri kucağına alırsın.
Ayrıca pasif harmonik filtre kullanıyorsan ölçüm ve hesabını yaparsın bu durumda daha da yüksek gerilimde kondansatör kullanman gerekir.
 
Bence bu konunun bu başlıkla ilgisi yok. Bu konunun uzmanı olabilirsiniz lakin yazdığım hiçbirşeyde yanlış bilgi yoktur. 24.5 mva güçlü bir tesisin kompanzasyonunu yıllardır sorunsuz yürütüyoruz. Sağlıcakla kalınız
 