kondansatör akımından gücünü hesaplama

Kondansatör etiket değeri ve kondansatörü besleyen bara gerilimine göre çekilen akım değişir bu nedenle sabit katsayıyla çarpma olayına asla girmeyin. Değerlendirmede ölçüm esastır elinizde hiç bir alet yoksa rölenizin kademe güçlerini nasıl algıladığına (hangi değerlerde olduğuna) bakabilirsiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet hesaplayabilirsin. Eğer kondansatörün sağlamlığından ve kontaktörün sağlam olduğundan eminsen yaklaşık olarak kvar başına 1.44 amper akım çeker.
1.44 nereden gelir derseniz
Kvar=kök3 x IxVxsin fi den gelir
Evet hesaplayabilirsin. Eğer kondansatörün sağlamlığından ve kontaktörün sağlam olduğundan eminsen yaklaşık olarak kvar başına 1.44 amper akım çeker.
1.44 nereden gelir derseniz
Kvar=kök3 x IxVxcos fi den gelir
400 volt içindir 1.44
 
Son düzenleme:
Evet hesaplayabilirsin. Eğer kondansatörün sağlamlığından ve kontaktörün sağlam olduğundan eminsen yaklaşık olarak kvar başına 1.44 amper akım çeker.
1.44 nereden gelir derseniz
Kvar=kök3 x IxVxcos fi den gelir

Kondansatörün kaç volt? Bara gerilimin ne? bunları bilmeden 1,44'ü ortaya atmak felakettir. Yanlış bilgilendirmek demektir.
Ayrıca formülde yanlış cosfi değil sinfi olacak !
 
400 volt gerilim ve kondansatörün için Pratik bilgi için demiştim 1.4 ü haklısınız sinfi olacak.

Bende diyorum ki pratik de olsa yanlıştır. Değişken fonksiyonların bulunduğu bir denklemde sabit katsayıyla sonuca varılmaz. Soruyu soran kişi acemi bilse zaten sormazdı. Yanlış anlamalara mahal verecek cevaplardan kaçınmak gerekir.
 
Bende diyorum ki pratik de olsa yanlıştır. Değişken fonksiyonların bulunduğu bir denklemde sabit katsayıyla sonuca varılmaz. Soruyu soran kişi acemi bilse zaten sormazdı. Yanlış anlamalara mahal verecek cevaplardan kaçınmak gerekir.
Haklısınız ama mesajımda belirtmiştim 400 volt için ve sistemin sağlamlığından eminseniz demiş ve nereden geldiğini yazarak. Değişken sistemlerde formüle koyar buluruz ancak pratikte alışkanlık.
 
Haklısınız ama mesajımda belirtmiştim 400 volt için ve sistemin sağlamlığından eminseniz demiş ve nereden geldiğini yazarak. Değişken sistemlerde formüle koyar buluruz ancak pratikte alışkanlık.

400v nedir? kondansatör nominal gerilimi mi? yoksa bu kondansatörü uygulamada bağladığınız Şebeke gerilimi mi? 2 tane değişken var diyorum. Olay burada patlak veriyor.
 
Kondansatörün etiket değerinde örneğin 400 volt ta x kvar yazar. Faz faz arası gerilim 400 volt olduğu sistemde yaklaşık 1.44 katı kadar akım çeker. Bunda abartılacak birşey yok.
 