Kompresör motoru kablo seçimi

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
39
İşletmemize almış olduğumuz yeni kompresörümüz için kablo gereklidir.550 KW GÜCÜNDE SOFTSTARTER ile kalkış yapacak motor için 50 mt de kaçlık kablo çekmek doğru olur.Üreticisi 1600 A lik termik şalter istedi.6 adet 1x240 NYY yeterlimidir?

%e=0.0124x550x50/kesit dersek kesit 150 Lilikde kurtarıyor,fakat akım taşıma tablosuna göre 2x240 mm2 kurtarıyor.Kısa mesafede hangi ölçütü kullanmalıyız.Bir de ilk kalkış akımı kablo kesitinde ne kadar etkilidir.(yıldız-üçgen kaldırsak)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Akım taşıma kapasitesi yönünden 3 adet 3x240 mm2 veya faz başına 3 adet 1x240 mm2 olmalıdır.Forumumuzdaki kesit hesap programlarından yararlanabilirsiniz.
 
3x(3x240+120) mm2 işinizi görür tabii kablo tavada ayrıca kablo çapı kadar aralık bırakmak sartı ile.
 
selam magi kardeşim kablo kunusunda karar vemelisin 550 kw bir matoru yıldız üçge nasıl yolvermeyi düşünüyorun
 
selam magi kardeşim kablo kunusunda karar vemelisin 550 kw bir matoru yıldız üçge nasıl yolvermeyi düşünüyorun
öncelikle cevaplar için teşekkür ederim.büyük motorlu kompresörlerde yıldız-üçgen yolverme uygulaması var.eski tip ingersolrand komp. mevcut.merak ettiğim ilk kalkış akımının kablo kesitine etkis.
 
Start gerilim düşümü % 15 i geçmediği sürece,bir sorun yok demektir.
 

Ekli dosyalar

  • Gerdüş Desteknik.rar
    9.5 KB · Görüntüleme: 55
2-3*240-1-240 kabko yeter şalter olarak 1250-1600 ayarlı bir şalter kullana bilirsin
 
öncelikle cevaplar için teşekkür ederim.büyük motorlu kompresörlerde yıldız-üçgen yolverme uygulaması var.eski tip ingersolrand komp. mevcut.merak ettiğim ilk kalkış akımının kablo kesitine etkis.

selam kardeş 550w dirak yıldız üçgen kalkmaz reosta yıdımıyla kalkar.diye biliyorum
 
sayın arkadaşlar bide ilk kalkış akımı ve nominal akımı nedir.bu kadar büyük bir motorla ilk kes ilgileniyorum..
 